Buonasera ho bisogno di un chiarimento sulla configurazione dell'impianto elettrico di casa mia.
Abitazione di 140 mq composta da
Soggiorno
Cucina
3 camere da letto
2 bagni
Ripostiglio
Lavanderia
L'impianto dovrà alimentare:
5 condizionatori (1 da 12000 btu e 4 da 9000 btu)
Frigo
Freezer
Lavastoviglie
Forno
Microonde
Lavatrice
Asciugatrice.
Allarme
Per la linea luce sono stati utilizzati cavi da 1.5
Per la linea prese sono stati utilizzati cavi da 2.5
In cucina e lavanderia cavi da 4.
L'impianto elettrico è gestito tramite domotica per la gestione luci, tapparelle, gestione carichi e allarme.
La configurazione del quadro elettrico è la seguente:
1 salvavita da 25A per linea luci e prese, a valle del salvavita sono montati:
2 magnetotermici da 10A (1 per linea luce giorno e uno per notte)
2 magnetotermici da 20A (1 per linea prese giorno e uno per notte)
1 salvavita da 25A per i servizi, a valle del salvavita sono montati:
1 magnetotermico da 20A per linea climatizzatori
1 magnetotermico da 20A per prese elettrodomestici cucina
1 magnetotermico da 20A per prese lavanderia (lavatrice + asciugatrice)
3 magnetotermici da 10A (uno per alimentare la domotica e uno per la caldaia e uno per l'allarme)
Secondo voi è configurato bene il quadro elettrico?
Inoltre come allaccio enel mi consigliate un 4.5kw oppure qualcosa in più?
Grazie
Consiglio su impostazione quadro elettrico civile abitazione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Spero tanto che l'impianto non sia stato eseguito da un installatore qualificato in quanto vedere un MT 20A che protegge delle lineee prese da 16A mi fa rabbrividire, se invece l'hai "pensato" tu ti raccomando di rivolgerti appunto ad un installatore qualificato.
Come distribuzione direi che va bene, alcune note:
- le linee prese da 16 A vanno protette con un MT da 16 A
- il differenziale da 25A va bene se a monte come protezione generale c'è un MT da 25 A altrimenti se ci fosse un 32A a valle del contatore il differenziale dovrebbe avere un In da 40A
- a valle del contatore dovrà essere installato un MT con Icc pari a 6kA essendo casa tua maggiore di 75mq.
Come distribuzione direi che va bene, alcune note:
- le linee prese da 16 A vanno protette con un MT da 16 A
- il differenziale da 25A va bene se a monte come protezione generale c'è un MT da 25 A altrimenti se ci fosse un 32A a valle del contatore il differenziale dovrebbe avere un In da 40A
- a valle del contatore dovrà essere installato un MT con Icc pari a 6kA essendo casa tua maggiore di 75mq.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
È stato eseguito da un installatore. La scelta del 20A è dovuta perché in fase di acquisto, nn essendo disponibile il 16A mi ha fatto acquistare il 20A dicendomi che andava comunque bene. Cosa comporta il 20A al posto del 16A?
Inoltre da quello che ho capito tra il contatore e il salvavite ci deve essere un magnetotermico da 25A?
Gli altri magnetotermici sono giusti?
Come corrente elettrica quanti kW mi consigliate visto che nei prox giorni devo fare allaccio enel.
Inoltre da quello che ho capito tra il contatore e il salvavite ci deve essere un magnetotermico da 25A?
Gli altri magnetotermici sono giusti?
Come corrente elettrica quanti kW mi consigliate visto che nei prox giorni devo fare allaccio enel.
-

luigirusso87
0 2 - Messaggi: 4
- Iscritto il: 6 set 2020, 22:00
0
voti
È stato eseguito da un installatore. La scelta del 20A è dovuta perché in fase di acquisto, nn essendo disponibile il 16A mi ha fatto acquistare il 20A dicendomi che andava comunque bene. Cosa comporta il 20A al posto del 16A?
Non è difficile da capire, per un installatore, le prese tipo "civile" sono dimensionate per 16A, proteggendole con un magnetotermico da 20 A, possono essere sovraccaricate.
Inoltre da quello che ho capito tra il contatore e il salvavite ci deve essere un magnetotermico da 25A?
Gli altri magnetotermici sono giusti?
Se tra il contatore e il quadro elettrico ci sarà un magnetotermico da 25 A, i differenziali sottostanti da 25 A, sono protetti. A questo punto la risposta sulla potenza massima disponibile è semplice: 4,5 kW, monofase.
Come consiglio, non metterei un differenziale a protezione di due linee Luce e Forza di piano. In caso di dispersione scatterebbe l'unico differenziale, creando difficoltà a individuare il circuito guasto, oltre ad altri evidenti problemi.
Ps. io cambierei installatore
-

Giuliano58
398 1 4 6 - Expert

- Messaggi: 678
- Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06
0
voti
luigirusso87 ha scritto: La scelta del 20A è dovuta perché in fase di acquisto, nn essendo disponibile il 16A mi ha fatto acquistare il 20A dicendomi che andava comunque bene
Non ci posso credere
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Voglio precisare che il "salvavite" da 25A in realtà è un Interruttore Magnetotermico Differenziale 1P+N 4.5Ka C-25A 30Ma Ac 2M.
Quindi funge sia da magnetotermico che da differenziale. Quindi nn c'è bisogno di un magnetotermico a monte
Quindi funge sia da magnetotermico che da differenziale. Quindi nn c'è bisogno di un magnetotermico a monte
-

luigirusso87
0 2 - Messaggi: 4
- Iscritto il: 6 set 2020, 22:00
0
voti
Essendo jn fase di realizzazione e posso ancora disporre al meglio il quadro. Potete darmi una dritta su come impostare? Purtroppo sono obbligato a questo installatore essendo casa in costruzione da costruttore. E si va sempre al risparmio. Infatti ho scritto qui perché voglio da persone esperte un consiglio e farmi fare l'impianto come dico io
-

luigirusso87
0 2 - Messaggi: 4
- Iscritto il: 6 set 2020, 22:00
0
voti
luigirusso87 ha scritto: 2 magnetotermici da 20A (1 per linea prese giorno e uno per notte)
Sostituire con 16A
luigirusso87 ha scritto: 1 magnetotermico da 20A per linea climatizzatori
Guardare cosa indica la casa costruttrice, se è richiesto che il condizionatore sia protetto con un 16A deve essere sostituito con un 16A
io li dividerei in due gruppi, uno con il condizionatore di una camera e quello da 12000btu, e uno con gli altri tre.
luigirusso87 ha scritto:
1 magnetotermico da 20A per prese elettrodomestici cucina
1 magnetotermico da 20A per prese lavanderia (lavatrice + asciugatrice)
Cucina e lavanderia hanno un loro quadro locale? Se ce l'hanno ok, altrimenti anche questi devono essere sostituiti con i c-16A
Consigli: usare un differenziale tipo A per cucina, lavatrice, caldaia e condizionatori
Come scritto da Giuliano, dedicare un differenziale per la sola luce, che può essere anche AC
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
iosolo35 ha scritto: a valle del contatore dovrà essere installato un MT con Icc pari a 6kA essendo casa tua maggiore di 75mq
6kA, per nuovi impianti o nel caso di aumenti potenza, a prescindere dalla superficie: CEI 0-21.
0
voti
luigirusso87 ha scritto:Essendo jn fase di realizzazione e posso ancora disporre al meglio il quadro. Potete darmi una dritta su come impostare? Purtroppo sono obbligato a questo installatore essendo casa in costruzione da costruttore. E si va sempre al risparmio. Infatti ho scritto qui perché voglio da persone esperte un consiglio e farmi fare l'impianto come dico io
Ma qui non è una questione di risparmio, infatti il quadro con quella suddivisione dei circuiti, ottima ma anche esagerata, costa di più di un semplice quadro con un circuito luce, uno forza e uno per la climatizzazione.
Piuttosto mi sembra che l'installatore abbia le idee poco chiare
-

Giuliano58
398 1 4 6 - Expert

- Messaggi: 678
- Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)