Messaggioda Foto UtenteAria » 8 set 2020, 17:07

Buonasera a tutti,
Solite discussioni con il cliente.
Per i contatti di un selettore manuale/automatico inserito in un macchinario elettrico con funzionamento automatico esiste una normativa di riferimento o è indifferente usare un contatto NC o NO del pulsante con funzioni fail safe.
Se è presente una chiave, questa deve essere estraibile in manuale o in automatico oppure in ambedue i casi o sono aspetti a discrezione del progettista?
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[2] Re: Stato contatti

Messaggioda Foto Utentedjnz » 8 set 2020, 17:28

Aria ha scritto:è indifferente usare un contatto NC o NO del pulsante con funzioni fail safe

Un contatto di sicurezza DEVE essere un NC.
Se si stacca/interrompe un filo del cablaggio un pulsante NO non funzionerebbe più.
Avatar utente
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
Master
Master
 
Messaggi: 708
Iscritto il: 26 lug 2020, 14:52

0
voti

[3] Re: Stato contatti

Messaggioda Foto UtenteAria » 8 set 2020, 18:19

Foto Utentedjnz scusa ho scritto male, non ci sono pulsanti ma solo un selettore automatico/manuale ora la mia domanda è uso il contatto NC (fail safe) per il manuale o per l'automatico, io preferirei per l'automatico per privilegiare il funzionamento in manuale, il cliente vuole invece il contrario.
Non credo però esistano indicazioni da normative in merito o mi sbaglio?
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

1
voti

[4] Re: Stato contatti

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 9 set 2020, 21:33

...uso il contatto NC (fail safe) per il manuale o per l'automatico...

Risposta: per nessuno dei due.

Scusa Foto UtenteAria ma perché volete usare contatti NC su un comando di marcia? :-k
In questo modo un filo rotto (fail) simula l'azionamento mettendo in moto il processo (unsafe).
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[5] Re: Stato contatti

Messaggioda Foto Utenteboiler » 9 set 2020, 22:10

Non è il mio campo, non sono sicuro che si stia parlando della stessa cosa, ma...

I tasti di arresto d'emergenza per certi laser in laboratorio sono collegati con un cavo quadripolare: un circuito NC e un circuito NO. Il sistema di sicurezza li controlla ambedue e se anche uno solo cambia stato spegne tutto.

Boiler
Avatar utente
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 5600
Iscritto il: 9 nov 2011, 12:27

0
voti

[6] Re: Stato contatti

Messaggioda Foto UtenteAria » 10 set 2020, 17:43

Il selettore AUT/MAN è acquisito dal PLC che gestisce il funzionamento della macchina.
Personalmente metterei 0 manuale, 1 automatico, il cliente vuole l'opposto.
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[7] Re: Stato contatti

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 set 2020, 19:44

Ma non c'è AUT/0/MAN ?
io li metterei entrambi N.O.