Alla luce di queste tue ultime informazioni (magari se ti spiegavi dal'inizio...) non capisco perché invece di complicarti la vita con quell'accrocchio non hai installato un semplice termostato, magari a rotella, come questo:
https://www.amazon.it/Fantini-C16-Termo ... 179&sr=8-5
Col tuo sistema dici che tua madre accende la caldaia manualmente, e poi chi la spegne quando avrà raggiunto la temperatura adeguata? Il risultato, con tutta probabilità, sarà che la caldaia continuerà a funzionare fino al limite della temperatura impostata dell'acqua di mandata. Con un maggior ed inutile consumo di energia, e di spesa. Con il termostato, una volta impostata la temperatura desiderata tua madre non dovrà più far nulla, sarà il termostato ad accendere e spegnere la caldaia in funzione del fabbisogno di calore dell'ambiente.
non conosco questo interruttore...
Moderatori:
carloc,
g.schgor,
BrunoValente,
IsidoroKZ
33 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
0
voti
Paolo capisco benissimo cosa vuoi dire, ma in questo modo è meglio per me e soprattutto per mia mamma........comunque riguardo all'"aacrocco" che ho fatto , come dicevo, con interruttore spento, se metto in tester in modalità Beep (che suona insomma) e lo metto sul contatto utilizzato per chiudere l'impianto LED il tester suona e accende anche il LED, tutto questo sempre con interruttore spento.....come è possibile, forse è la batteria del tester che fa accendere il led......?? Cioè il tester fa da ponte...???
Non mi spiego questa cosa.......va bè che io sono ignorante, ma mi sembra strano, oppure è normale..??
Non mi spiego questa cosa.......va bè che io sono ignorante, ma mi sembra strano, oppure è normale..??
-

diabolik2009
-14 3 - New entry

- Messaggi: 74
- Iscritto il: 8 ott 2011, 19:43
0
voti
diabolik2009 ha scritto:in questo modo è meglio per me e soprattutto per mia mamma
Perche' - senza fare/aggiungere/smanettare assolutamente nulla - non sposti su "estate" il commutatore estate/inverno presente sulla caldaia?
Hai esattamente:
- la stessa funzione di mettere un interruttore sul collegamento "termostato ambiente" della caldaia
- la segnalazione - sul pannello di controllo della caldaia - dello stato (estate/inverno - acceso/spento riscaldamento) equivalente alla segnalazione del LED
0
voti
elfo, non è cosi' semplice , mia mama i led piccoli non li vede e in piu' neanche il pulsante per commutare........insomma questa è la soluzione migliore, fra l'altro anche quelli che si comprano sono molto piccoli, interruttori piccoli, led piccoli, insomma per me non buoni
ritornaondo al mio discorso vorei allegare una foto ci provo , se riesco: forse la foto è grande....
niente non va , utilizzo il vecchio sistema:
https://(...)
come detto, ho dei dubbi su quell'interruttore , il contatto a sx l'ho utilizzato per la caldaia, il contatto a dx per il circuito del led, ma se metto i puntali del tester ( da spento) il tester suona, e fa accendere anche il led, non capisco il perché essendo spento....
ritornaondo al mio discorso vorei allegare una foto ci provo , se riesco: forse la foto è grande....
niente non va , utilizzo il vecchio sistema:
come detto, ho dei dubbi su quell'interruttore , il contatto a sx l'ho utilizzato per la caldaia, il contatto a dx per il circuito del led, ma se metto i puntali del tester ( da spento) il tester suona, e fa accendere anche il led, non capisco il perché essendo spento....
Ultima modifica di
Max2433BO il 19 set 2020, 7:53, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Le immegini vanno inserite direttamente, sono vietati i link a server esterni ... e due!
Motivazione: Le immegini vanno inserite direttamente, sono vietati i link a server esterni ... e due!
-

diabolik2009
-14 3 - New entry

- Messaggi: 74
- Iscritto il: 8 ott 2011, 19:43
0
voti
Visto che non vuoi ascoltare alcun suggerimento non insisto. Anche se la tua motivazione non la capisco: il termostato che ti ho suggerito ha una rotella più grande della levetta dell'interruttore, va impostato una sola volta è consente alla caldaia di lavorare in modo ottimale, in funzione del fabbisogno dell'ambiente.
E' normale, è la batteria del tester che alimenta il Led. Se inverti i puntali probabilmente non si accende.
diabolik2009 ha scritto:ma se metto i puntali del tester ( da spento) il tester suona, e fa accendere anche il led, non capisco il perché essendo spento....
E' normale, è la batteria del tester che alimenta il Led. Se inverti i puntali probabilmente non si accende.
0
voti
l'avevo intuito, comunque devo provare......
ascolta Paolo solo un altro dubbio; come dicevo, anche nel contatto (dell'interruttore) che
interessa la caldaia suona il beep del tester, e anche in qeusto caso non capisco il perché...!!
quei due fili della caldaia sono puliti , non ha nessun tipo di corrente, e anche li' , a interruttore spento il beep suona, ma invece se l'interruttore lo accendi, il beep del tester non suona piu'...
sembra un impianto fatto al contrario, non chiuso , ma aperto....non so come si dice...??
P.S. i 3/3.5 volt della batteria del tester o del telefono se vanno nella scheda della caldaia provocano danni, secondo te...???
ascolta Paolo solo un altro dubbio; come dicevo, anche nel contatto (dell'interruttore) che
interessa la caldaia suona il beep del tester, e anche in qeusto caso non capisco il perché...!!
quei due fili della caldaia sono puliti , non ha nessun tipo di corrente, e anche li' , a interruttore spento il beep suona, ma invece se l'interruttore lo accendi, il beep del tester non suona piu'...
sembra un impianto fatto al contrario, non chiuso , ma aperto....non so come si dice...??
P.S. i 3/3.5 volt della batteria del tester o del telefono se vanno nella scheda della caldaia provocano danni, secondo te...???
-

diabolik2009
-14 3 - New entry

- Messaggi: 74
- Iscritto il: 8 ott 2011, 19:43
0
voti
perché non ci fai vedere tu come hai fatto i vari collegamenti? Avendo davanti lo schema dei collegamenti che hai fatto sarebbe molto più semplice dirti se qualcosa "fa ponte" o altro.
In linea generale, il morsetto in alto a destra del tuo sezionatore è collegato al morsetto in basso a destra, quello in alto a sinistra al morsetto in basso a sinistra. Questo ovviamente quando il sezionatore è chiuso. Destra e sinistra non hanno nessun collegamento, ovviamente.
Non capisco proprio perché ti ostini a non usare uno dei termostati che ti hanno suggerito: quanto più luminoso può essere il tuo led? Se usi quelli a rotella, senti anche il click quando chiudi il contatto.
Non sono nessuno e parlo solo di sensazioni, ma a me questo thread puzza...
In linea generale, il morsetto in alto a destra del tuo sezionatore è collegato al morsetto in basso a destra, quello in alto a sinistra al morsetto in basso a sinistra. Questo ovviamente quando il sezionatore è chiuso. Destra e sinistra non hanno nessun collegamento, ovviamente.
Non capisco proprio perché ti ostini a non usare uno dei termostati che ti hanno suggerito: quanto più luminoso può essere il tuo led? Se usi quelli a rotella, senti anche il click quando chiudi il contatto.
Non sono nessuno e parlo solo di sensazioni, ma a me questo thread puzza...
0
voti
ragno, il problema è mia mamma......l'ho spiegato tante volte....
riguardo allo shema della impianto:
https://(...)
i fili del crono non portano corrente è un contatto pulito....
riguardo allo shema della impianto:
i fili del crono non portano corrente è un contatto pulito....
Ultima modifica di
Max2433BO il 19 set 2020, 7:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Le immegini vanno inserite direttamente, sono vietati i link a server esterni ... e tre!
Motivazione: Le immegini vanno inserite direttamente, sono vietati i link a server esterni ... e tre!
-

diabolik2009
-14 3 - New entry

- Messaggi: 74
- Iscritto il: 8 ott 2011, 19:43
0
voti
diabolik2009 ha scritto: ma se metto i puntali del tester ( da spento) il tester suona, e fa accendere anche il led, non capisco il perché essendo spento....
Guarda che rompi il tester
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4848
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Ti capisco, ho un problema simile con i miei genitori
Purtroppo quello è un accrocco che non si può proprio vedere, probabilmente anche pericoloso : dov'è attaccata quella presa?
Che ne dici di sotituire il tutto con un interruttore grande e molto visibile, ad esempio https://www.emmebistore.com/sezionatori ... 16663.html questo?
Purtroppo quello è un accrocco che non si può proprio vedere, probabilmente anche pericoloso : dov'è attaccata quella presa?
Che ne dici di sotituire il tutto con un interruttore grande e molto visibile, ad esempio https://www.emmebistore.com/sezionatori ... 16663.html questo?
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4848
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
33 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 177 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)