[1] Grado IP impianto elettrico all'aperto

Messaggioda Foto UtenteEdoardoC27 » 7 ott 2020, 19:37

Buongiorno a tutti,
vorrei sapere dove trovare un riferimento normativo sul grado di protezione IP minimo per i quadri, le tubazioni, le prese, gli interruttori, le luci ecc. installati all'aperto.
Grazie per le risposte O_/
Avatar utente
Foto UtenteEdoardoC27
0 2
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 18 dic 2019, 19:02

0
voti

[2] Re: Grado IP impianto elettrico all'aperto

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 ott 2020, 7:23

"All'aperto" vuol dire poco, dipende da come sono esposti e dal tipo di pioggia / spruzzo / ondata previsti.
Se è all'aperto sotto un riparo potrebbe non servire un IP per i liquidi.
Volendo estremizzare poi le linee aeree nude non hanno nessun grado di protezione.

Clipboard02.jpg


IP X4 è protetto da spruzzi in ogni direzione
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Grado IP impianto elettrico all'aperto

Messaggioda Foto Utente6367 » 8 ott 2020, 8:24

In effetti la CEI come la IEC sono un po' vaghe. Avevo visto, mi sembra la norma norvegese, le prescrizioni di IP con i disegni a seconda dei casi: completamente libero, sotto una sporgenza a mensola, a muro, sotto una tettoia aperta ai lati...
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[4] Re: Grado IP impianto elettrico all'aperto

Messaggioda Foto UtenteEdoardoC27 » 8 ott 2020, 10:24

Nel mio caso si tratta di una linea di distribuzione in una canalina in acciaio su un tetto piano, posata su dei supporti che la rialzano dal piano di calpestio del tetto, quindi direi molto esposta alla pioggia
Avatar utente
Foto UtenteEdoardoC27
0 2
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 18 dic 2019, 19:02

0
voti

[5] Re: Grado IP impianto elettrico all'aperto

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 ott 2020, 12:55

Se è una linea in cavo non serve IP il cavo deve essere idoneo per posa all'esterno la canalina é sufficiente che faccia ombra proteggendo dai raggi solari
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[6] Re: Grado IP impianto elettrico all'aperto

Messaggioda Foto UtenteEdoardoC27 » 8 ott 2020, 18:40

I cavi sono tutti FG16(O)M16
Avatar utente
Foto UtenteEdoardoC27
0 2
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 18 dic 2019, 19:02

1
voti

[7] Re: Grado IP impianto elettrico all'aperto

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 ott 2020, 11:34

Non serve grado di protezione per i cavi FG16, vanno protetti dai topi e dai ladri non dall'acqua.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[8] Re: Grado IP impianto elettrico all'aperto

Messaggioda Foto Utenteelettro » 10 ott 2020, 16:17

Prima del grado IP, verificate la classe climatica del componente, può sembrarvi una cosa nuova, ma in sede di verifica e' stato chiesto il certificato di classe c lunatica dei dispositivi posti all'esterno. Le classi sono 4.il grado IP e' solo un aspetto.
Non e' una imperativo considerarlo, ma e' così.
Un dispositivo di protezione o qualsiasi altro utilizzo relativo dovrebbe essere certificato in classe 4 se posto all'esterno a ridosso di agenti atmosferici,sole e raggi UV.E bene richiedere al costruttore l'omologazione. molti dispositivi IP, non sono omologati classe 4 e idonei per ambienti esterno, anche se può apparire paradossale; La loro commercializzazione e' avvenuta senza tenere conto di questo aspetto poiche' non sempre valutato in sede di verifica non sto qui a riportare il caso pratico per privacy

Saluti.