Ok ma nella formula completa , conoscere la icc a monte, al fine di ricavare la max in quel punto, serve per cosa? Per calcolare l'impedenza della linea a monte?
2
voti
Praticamente sì, ma l'impedenza a monte è il più delle volte trascurabile.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
Grazie mille delle risposte.
Una curiosità:
Non avendo libri da cui attingere ho cercato in rete dei metodi per calcolare la Icc.
Esistono pure delle app per smartphone per far ciò ma sarebbe di mio interesse saperle fare anche senza l'uso dei dispositivi elettronici.
Per la icc min la formula è piccolina e quindi è di facile calcolo ma per la Icc max ho letto articoli con formuloni interminabili e mi pare di capire che il calcolo è lungo e laborioso. Devo essere onesto, mi sono un po perso.
Volevo chiedervi se esiste comunque un metodo analitico da poter seguire a mano, con l'uso di carta e calcolatrice, per poter calcolare senza troppi fronzoli la Icc max in un punto.
Una curiosità:
Non avendo libri da cui attingere ho cercato in rete dei metodi per calcolare la Icc.
Esistono pure delle app per smartphone per far ciò ma sarebbe di mio interesse saperle fare anche senza l'uso dei dispositivi elettronici.
Per la icc min la formula è piccolina e quindi è di facile calcolo ma per la Icc max ho letto articoli con formuloni interminabili e mi pare di capire che il calcolo è lungo e laborioso. Devo essere onesto, mi sono un po perso.
Volevo chiedervi se esiste comunque un metodo analitico da poter seguire a mano, con l'uso di carta e calcolatrice, per poter calcolare senza troppi fronzoli la Icc max in un punto.
0
voti
Il Conte di Montecristo
Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
-

EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 3619
- Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
- Località: Marsiglia
0
voti
Iho ha scritto:cut....
Volevo chiedervi se esiste comunque un metodo analitico da poter seguire a mano, con l'uso di carta e calcolatrice, per poter calcolare senza troppi fronzoli la Icc max in un punto.
Se riesci a recuperarla vedi la guida CEI 11-28 c'è un esempio fatto bene,
oppure le norme CEI EN 60909 (sono in inglese).
0
voti
Mi ricollego alla discussione per farvi una domanda.
Corrente di cto circuito a monte 80 kA, distanza 440m, tensione 440Vac, linea trifase, formazione 4 cavi multipolari in parallelo da 240 mm2 (ogni fase è realizzata dal parallelo di una fase dei 4 cavi quindi, per dire la fase R totale è il parallelo di R cavo 1, R cavo 2, R cavo 3 ed R cavo 4. Idem S tot etc etc.
Voi che disponete di software avanzati potreste dirmi che valore vi viene per la corrente di cto cto alla fine dei 440m?
Giusto per un confronto.
Corrente di cto circuito a monte 80 kA, distanza 440m, tensione 440Vac, linea trifase, formazione 4 cavi multipolari in parallelo da 240 mm2 (ogni fase è realizzata dal parallelo di una fase dei 4 cavi quindi, per dire la fase R totale è il parallelo di R cavo 1, R cavo 2, R cavo 3 ed R cavo 4. Idem S tot etc etc.
Voi che disponete di software avanzati potreste dirmi che valore vi viene per la corrente di cto cto alla fine dei 440m?
Giusto per un confronto.
0
voti
Ettore Gallina? Mi spiegate perché con il software schneider invece me ne vengono 25 kA?
42 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)