[11] Re: Differenziale che scatta la mattina

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 29 nov 2020, 17:19

Franco012 ha scritto:EDIT: modificato il messaggio, in quanto gli interruttori in figura dovrebbere essere dei differenziali puri, non differenziali magnetotermici.

Sono differenziali puri, e se, effettivamente l'interruttore a monte, come sarebbe logico per una fornitura da 6 kW è di almeno 32A, la configurazione che vediamo non è corretta e potenzialmente pericolosa.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
4.988 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1742
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[12] Re: Differenziale che scatta la mattina

Messaggioda Foto Utentegamete » 29 nov 2020, 18:04

Immagine
Avatar utente
Foto Utentegamete
0 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 50
Iscritto il: 5 apr 2019, 10:37

0
voti

[13] Re: Differenziale che scatta la mattina

Messaggioda Foto Utenterobypv » 29 nov 2020, 18:34

E' capitato anche a me un paio di anni fa, parecchie mattine dalle 7 e mezza alle 8 saltava il differenziale, e tempo dopo successe anche ad un mio amico. Ho risolto cambiando il differenziale con uno in classe A. Non ho più avuto problemi e così pure il mio amico. Non so se esistano problemi di pubblicità per dirti il modello preso da me, ma penso siano validi tutti quelli in classe A. Credo il problema sia nelle frequenze della telelettura
Avatar utente
Foto Utenterobypv
0 1
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 29 nov 2020, 15:02

0
voti

[14] Re: Differenziale che scatta la mattina

Messaggioda Foto Utenteivano » 29 nov 2020, 18:39

il classe F e' per sua natura resistente ai disturbi.
secondo me' la ditta costruttrice dovrebbe misurare la corrente di dispersione.
CONTROLLA che a monte ci sia il magnetotermico da 32A da 6Ka, altrimenti imponigli di istallarlo.
cosi' vivi nel pericolo di possibile incendio.
anche il differenziale dei circiuti forza deve essere da almeno 32A
Avatar utente
Foto Utenteivano
994 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1149
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[15] Re: Differenziale che scatta la mattina

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 29 nov 2020, 18:55

Foto Utentegamete, dall'ultima immagine che hai postato si vede il generale, che è un sezionatore da 63A. Non è un automatico. Dovresti vedere l'interruttore magnetotermico a monte, probabilmente a valle del contatore. Se l'istallatore ha posto un sezionatore da 63A sul quadro è da supporre che a monte vi sia un interruttore di taglia comparabile, non meno di 32A. Messa così, ripeto, il differenziale puro da 25A generale FM non è adeguatamente protetto e potenzialmente a rischio.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
4.988 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1742
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[16] Re: Differenziale che scatta la mattina

Messaggioda Foto Utentegamete » 29 nov 2020, 19:37

Questo è il mio quadro elettrico che ho in casa, fuori c'è solo il contatore Enel altro non ho
Avatar utente
Foto Utentegamete
0 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 50
Iscritto il: 5 apr 2019, 10:37

0
voti

[17] Re: Differenziale che scatta la mattina

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 30 nov 2020, 10:48

Se le cose stanno come dici non è garantita una corretta protezione dal sovraccarico.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
4.988 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1742
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[18] Re: Differenziale che scatta la mattina

Messaggioda Foto Utentegamete » 30 nov 2020, 13:32

Purtroppo sono in balia della ditta di elettricisti che mi ha fatto impianto