Buongiorno,
Stavo guardando due disegni relativi alla messa a terra dei quadri elettrici e dei componenti di campo (vedi foto allegate). Quello che non capisco è il senso di due barre IE e PE che poi si uniscono assieme. Non poteva mettersi direttamente una sola barra PE se poi si collegano insieme?
Domanda su messa a terra
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
3
voti
mi pare che nella figura 10.6, leggendo le note, la doppia barra, ed il "ponte" servano a disconnettere temporaneamente, per i test e misure elettriche alcune apparecchiature elettroniche (barra per strumentale e comunicazione).
0
voti
Solo che non e capisco il significato. Che tipo di misure potrebbero volere questa accortezza?
0
voti
ferri ha scritto:Es. prova di isolamento (500V o 1000V non sono sempre graditi..)
Eh già
ferri ha scritto:i filtri di molte apparecchiature falsano poi la prova
Ottimo intervento, voto meritato!

⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
0
voti
Molte grazie.
Quindi è una cosa che si dovrebbe prevedere di buona norma sempre?
Quindi è una cosa che si dovrebbe prevedere di buona norma sempre?
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 55 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)