Buonasera, devo realizzare un impianto fotovoltaico stand-alone in un piccolo rifugio di 80mq a 1000 metri s.l.m. , dove le temperature possono andare anche sotto zero...

Sul tetto c'è posto per 4 pannelli da 310W e vorrei installare 4 batterie FIAMM 12SMG130, le quali hanno garanzia se stanno a non meno di 10°C. Come viene risolto questo problema di solito nei rifugi ad alta quota ?

Devo smantellare il vecchio impianto e le vecchie batterie, che erano installate nella cameretta del gestore (proprio perché il posto è veramente limitato).

Non so se creare un casottino esterno per le batterie oppure lasciarle all'interno dell'edificio, anche per il problema esalazioni....

Cosa mi consigliate?

Grazie

Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 3549
Iscritto il: 26 dic 2007, 16:46
Località: roma
2
voti

[2] Re: Impianto stand alone rifugio in montagna

Messaggioda Foto Utentefpalone » 10 dic 2020, 9:18

Buongiorno Foto Utentegjkfriend,
diciamo che oggi ci sono batterie molto più performanti di quelle che hai identificato tu, sia in termini di prestazioni a basse temperature, che in termini di vita attesa.
Il prezzo ormai, considerando la capacità utile della batteria (quelle da te identificate fanno riferimento ad una profondità di scarica del 60%), è forse anche minore di quelle al piombo e rispetto a queste possono lavorare meglio alle basse temperature.
Per applicazioni stazionarie, dai un'occhiata alle batterie litio-ferro-fosfato (LiFePO4), che hanno anche una buona sicurezza dal punto di vista dell'incendio.

Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
Messaggi: 3872
Iscritto il: 21 feb 2008, 17:18
0
voti

[3] Re: Impianto stand alone rifugio in montagna

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 10 dic 2020, 9:46

In alcuni rifugi dalle mie parti in alta quota, aperti da giugno a ottobre, le batterie credo che se le portino a valle prima dell'arrivo dell'inverno.

Tienici aggiornati, mi interessa l'argomento!

Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1176
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25
0
voti

[4] Re: Impianto stand alone rifugio in montagna

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 10 dic 2020, 12:43

Il problema è che volevano utilizzarlo anche in inverno... :roll:

Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
Messaggi: 3872
Iscritto il: 21 feb 2008, 17:18
1
voti

[5] Re: Impianto stand alone rifugio in montagna

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 10 dic 2020, 12:54

Bah....

La vedo grigia.... come il cielo d'inverno :mrgreen:

Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 3549
Iscritto il: 26 dic 2007, 16:46
Località: roma
1
voti

[6] Re: Impianto stand alone rifugio in montagna

Messaggioda Foto Utentefpalone » 10 dic 2020, 13:15

gjkfriend ha scritto:Il problema è che volevano utilizzarlo anche in inverno... :roll:

In alternativa, se vuoi pensare a qualcosa di veramente rugged, potresti utilizzare una singola batteria "calda" ai sali fusi, che non ha problemi ad operare nel range di temperature del rifugio alpino (- 20°C / +60 °C continuativi, -40°C / +75°C di picco).
La soluzione da 120 Ah/ 48 V sembra identica in termini di capacità e tensione nominale rispetto a quanto da te previsto con il piombo acido. Visto però che non hai problemi scaricarle in profondità, a differenza del piombo, per ottenere un'energia nominale corrispondente a quella che avresti con le 4 batterie al piombo da 12 V / 130 Ah, da te previste ti basterebbe grosso modo una singola batteria da 80 Ah / 48V.
https://www.fzsonick.com/applications/telecom

Avatar utente
Foto Utenteblueice80
663 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
Messaggi: 497
Iscritto il: 19 apr 2012, 22:22
1
voti

[7] Re: Impianto stand alone rifugio in montagna

Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 10 dic 2020, 13:18

gjkfriend ha scritto:cut... Cosa mi consigliate?


Se vuoi qualcosa di serio e affidabile io prenderei un Inverter-caricabatteria Victron-Energy e relativi accessori + batterie LiFePO4 della stessa marca (o quelle che preferisci) + generatore di corrente portatile (tipo questi) .
Questi inverter sono già predisposti per gestire in ingresso un generatore ausiliario, così sei coperto anche nei giorni più difficili...

Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 3549
Iscritto il: 26 dic 2007, 16:46
Località: roma
1
voti

[8] Re: Impianto stand alone rifugio in montagna

Messaggioda Foto Utentefpalone » 10 dic 2020, 13:22

blueice80 ha scritto:
gjkfriend ha scritto:batterie LiFePO4 della stessa marca (o quelle che preferisci)


le batterie LiFePO4 hanno delle performances a bassa temperatura nettamente migliori rispetto alle batterie al piombo. Però sotto i -5°C / -10°C iniziano ad avere dei problemi soprattutto in ricarica.
Tutto dipende dalla temperatura di dimensionamento che serve all'OP: personalmente non saprei dire qual è la temperatura interna di un rifugio alpino disabitato in inverno.

Avatar utente
Foto UtentePietroBaima
90,7k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 12207
Iscritto il: 12 ago 2012, 1:20
Località: Londra
1
voti

[9] Re: Impianto stand alone rifugio in montagna

Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 dic 2020, 14:53

fpalone ha scritto:personalmente non saprei dire qual è la temperatura interna di un rifugio alpino disabitato in inverno.

Per mia esperienza anche -15°C.
Generatore codice per articoli:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³

Avatar utente
Foto Utenterichiurci
32,6k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 8801
Iscritto il: 2 apr 2013, 16:08
Contatta:
2
voti

[10] Re: Impianto stand alone rifugio in montagna

Messaggioda Foto Utenterichiurci » 10 dic 2020, 15:23

Nel 2020 sicuramente eviterei il piombo.

Riguardo le batterie al sale, mi sembra inredibile vengano ancora usate. Credo vadano mantenute a temperatura interna molto elevata, e questo si traduce in una efficienza bassissima.

Io metterei senza dubbio LiFeYPO4, e prevederei un contenitore per batterie isolato termicamente e termostatato in modo che non scenda mai sotto gli 0°C (o anche qualcosa in più se l'energia abbonda).
Interno al rifugio, in modo che le inevitabili dispersioni vadano a scaldare lo stesso

I pannelli producono sempre, probabilmente un po' di energia in eccesso per scaldare le celle la si ottiene gratis