premetto che ho fatto altri studi e mi scuso per l'ignoranza in materia e la possibile stupidità delle mie domande.
Avrei bisogno di un aiuto per dimensionare le sezioni dei cavi nell' impianto per l'illuminazione dei pensili cucina di casa mia che sto facendo per hobby.
Avrei pensato a due strip led da 24 V da circa 80 W di potenza su 5 m, alimentate da entrambi i lati, collegate ad un dimmer comandato da un pulsante N.O. nonché a relativo alimentatore stagno da 100 W (per la polvere).
La striscia 1 misura circa 135 cm, assorbe circa 22 W e il punto piu estremo dei contatti si trova a circa 230 cm dal dimmer.
La striscia 2 misura circa 245 cm, assorbe circa 40 W e il punto più estremo dei contatti si trova a circa 450 cm dal dimmer.
Il pulsante si trova a circa 600/650 cm dal dimmer.
Ecco uno schema
Avrei alcune domande, la più importante:
- qual è la sezione minima dei due cavi che vanno al pulsante? Ho problemi con il diametro della canalina considerando che non dovrebbe esserci tensione? Ho chiesto al produttore del dimmer che mi ha detto di rivolgermi a un elettricista (che però non sa darmi una risposta precisa).
- come si calcola la sezione minima dei cavi? Un amico elettricista mi ha detto che con piattina HI FI 2x1,5 sono sicuro, ma io vorrei capire come eseguire esattamente il dimensionamento (anche per progetti futuri).
- Ho trovato alcuni motori on line che però chiedono caduta di tensione di progetto che ho supposto pari a 0.5 V (ma dove si trova?) e distanza...Ma anche qui come va calcolata la distanza? Qualcuno dice che va raddoppiata (quindi nel mio caso sarebbero 9m da inserire?E perché? ).
- La sezione che viene restituita è quella di ogni singolo cavo o la somma di positivo e negativo? Ovvero se il motore mi dà 3 mm² dovrei prendere cavi 2x3 oppure 2x1,5?
- se nel mio schema invece che portare i cavi dell'altra estremità fino al dimmer (dove li unisco con dei morsetti) li portassi alla prima estremità e li collegarsi lì cambierebbe qualcosa?
Mi scuso per la lunghezza e ringrazio se qualcuno mi vorrà rispondere


Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)


è la potenza nominale assorbita dal dimmer per avere corrente costante in uscita a 10A.

minimi sono richiesti per ragioni di resistenza meccanica. I cavetti del citofono/telefono/antenna/lan/allarmi ecc dovrebbero invece passare in canalette separate a meno che non ci siano i requisiti (c'era 


in tubatura parlano di
, e
fino a
, questo per restare nei limiti di sicurezza con la dissipazione termica. Ma in bassissima tensione la componente caduta di tensione si può far sentire percentualmente molto di più.
hai
di corrente, quindi il suggerimento piattina
è del tutto adeguato. Sono
al metro, quindi una tratta di
sono in totale
andata e ritorno per un totale di
, che fanno cadere appena
. 




sezione
lunghezza, detto banalmente andata ritorno (il doppio della distanza dimmer pulsante )
resistività del materiale, in questo caso Cu 