il disegno in figura NON va BENE.
a monte almeno un magnetotermico.
NEL QUADRO almeno due differenziali, solitamente parte luce e parte forza.
nessuno ti vieta di metterne anche di piu'
int differenziale e messa a terra
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
38 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
0
voti
ciao
quindi a monte del differenziale dovrei inserire un MT da 16A e a monte dei MT per le prese e luci altri differenziali da 0.03A..
quindi a monte del differenziale dovrei inserire un MT da 16A e a monte dei MT per le prese e luci altri differenziali da 0.03A..
0
voti
salve dovrei fare un quadro di potenza per alimentare 6 frigoriferi porta farmaci.
il quadro elett. di piano sta sotto il gruppo elettrogeno da quello mi deriverei e farei un sotto quadro dedicato per i 6 frigoriferi.
vorrei utilizzare come generale un MT e per ogni frigorifero un differenziale 0.3A e relativo magnetotermico in classe C.
Mi dicono di montare il differenziale a monte ma Poiché 'sono farmaci importanti vorrei evitare in caso di guasto a terra il distacco di tutti i frigoriferi.
cosa mi consigliate.
grazie mille per lea risposta
saluti
il quadro elett. di piano sta sotto il gruppo elettrogeno da quello mi deriverei e farei un sotto quadro dedicato per i 6 frigoriferi.
vorrei utilizzare come generale un MT e per ogni frigorifero un differenziale 0.3A e relativo magnetotermico in classe C.
Mi dicono di montare il differenziale a monte ma Poiché 'sono farmaci importanti vorrei evitare in caso di guasto a terra il distacco di tutti i frigoriferi.
cosa mi consigliate.
grazie mille per lea risposta
saluti
0
voti
un geometra del posto che mastica di elettricita'...
0
voti
lord ha scritto:un geometra del posto che mastica di elettricita'...
io non faccio planimetrie catastali, quindi il geometra qualsiasi cosa mastichi, non deve e non può proferir parola su come realizzare un impianto elettrico.
se sei tu il progettista e hai analizzato il caso specifico, al fine di ottenere la miglior selettività per l'impianto che stai realizzando, la soluzione più consona è quella di proteggere singolarmente i frigoriferi
lord ha scritto:Mi dicono di montare il differenziale a monte
chi? sempre il geometra che mastica l'elettricità?
se si ti ho già risposto,
viceversa se è un problema economico (il committente non vuole pagare sei differenziali, ma trattandosi di azienda farmaceutica questo sarebbe ridicolo), si spiega al committente che la tua scelta è la migliore nel tempo, che garantisce selettività, e preserva in caso di guasto le utenze sane.
0
voti
perfetto grazie mille..... per la selettività del differenziale 0.3 A mi sembra un buon compromesso tra la sicurezza ed il disservizio .
38 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 192 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)