Il nuovo cavo FG29OHM16 rispondente al regolamento CPR è idoneo per la posa interrata entro cavidotto?
La norma CEI 20-105 v2 dice:
Sono adatti per posa fissa protetta in condotti montati in superficie o incassati o in sistemi chiusi simili.
idem sulle schede tecniche...
Grazie
Cavo per Imp. Rivelazione Fumi
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
No non é adatto, anche io avevo dubbi ed ho chiesto a TNE.
Anche i costruttori di cavi hanno fornito la stessa risposta
Anche i costruttori di cavi hanno fornito la stessa risposta
0
voti
Grazie
Poi, come hai risolto? che cavo hai usato?
Cercando tra i produttori ho trovato la itc-belden che per il cavo FG29OHM16 (codice PH215RZ) ammette la posa esterna interrata in cavidotto.
Poi, come hai risolto? che cavo hai usato?
Cercando tra i produttori ho trovato la itc-belden che per il cavo FG29OHM16 (codice PH215RZ) ammette la posa esterna interrata in cavidotto.
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)