[1] Cavo per Imp. Rivelazione Fumi

Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 12 dic 2020, 16:14

Il nuovo cavo FG29OHM16 rispondente al regolamento CPR è idoneo per la posa interrata entro cavidotto?

La norma CEI 20-105 v2 dice:
Sono adatti per posa fissa protetta in condotti montati in superficie o incassati o in sistemi chiusi simili.
idem sulle schede tecniche...

Grazie
Avatar utente
Foto Utenteblueice80
663 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 497
Iscritto il: 19 apr 2012, 22:22

0
voti

[2] Re: Cavo per Imp. Rivelazione Fumi

Messaggioda Foto Utenteperrico » 23 dic 2020, 23:27

No non é adatto, anche io avevo dubbi ed ho chiesto a TNE.

Anche i costruttori di cavi hanno fornito la stessa risposta
Avatar utente
Foto Utenteperrico
0 3
 
Messaggi: 38
Iscritto il: 10 set 2010, 0:19

0
voti

[3] Re: Cavo per Imp. Rivelazione Fumi

Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 24 dic 2020, 10:46

Grazie :ok:

Poi, come hai risolto? che cavo hai usato?

Cercando tra i produttori ho trovato la itc-belden che per il cavo FG29OHM16 (codice PH215RZ) ammette la posa esterna interrata in cavidotto.