Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Rilevatore fumo interno quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteLuke » 7 gen 2021, 10:57

Salve a tutti e buon anno,
mi trovo a fare una perizia su un quadro elettrico (cablato in modo osceno) dove ho trovato anche un rilevatore di incendio installato nel vano cavi.
Secondo voi, (oltre a diverse altre cose che ho rilevato) è correttamente installato, e può stare nel vano cavi? Secondo me almeno l'installazione in verticale è contestabile, cosa ne pensate? allego foto del quadro
Avatar utente
Foto UtenteLuke
10 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 24 gen 2013, 12:34

0
voti

[2] Re: Rilevatore fumo interno quadro elettrico

Messaggioda Foto Utenteferri » 7 gen 2021, 12:01

A mio avviso posizione non conforme.

p.s. eviterei foto, dato il contenzioso che probabilmente si andrà ad innescare.
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[3] Re: Rilevatore fumo interno quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteLuke » 7 gen 2021, 12:13

Ok, grazie
come faccio a rimuoverla?
Avatar utente
Foto UtenteLuke
10 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 24 gen 2013, 12:34

0
voti

[4] Re: Rilevatore fumo interno quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 gen 2021, 15:00

Foto UtenteLuke te l'ho rimossa io
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: Rilevatore fumo interno quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteLuke » 7 gen 2021, 16:18

Grazie! :ok:
Avatar utente
Foto UtenteLuke
10 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 24 gen 2013, 12:34

0
voti

[6] Re: Rilevatore fumo interno quadro elettrico

Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 7 gen 2021, 16:51

Domanda da pivello...
essendo un caso particolare, il rivelatore all'interno del quadro elettrico,
al posto della norma uni 9795, potrebbero dire che hanno seguito le norme americane NFPA che ammettono l'installazione del rivelatore anche in verticale?
Avatar utente
Foto Utenteblueice80
663 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 497
Iscritto il: 19 apr 2012, 22:22

0
voti

[7] Re: Rilevatore fumo interno quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteLuke » 7 gen 2021, 17:39

Per quello che ho visto in campo dubito che che siano a conoscenza delle NFPA (e forse neanche della UNI 9795 :-)), la dichiarazione conformità è unica per tutti gli impianti e c'è scritto "seguita la norma DM 37/08".
Inoltre per installarlo hanno forato la parete posteriore del quadro (non c'è piastra di fondo) e penso che questo crei problemi per la certificazione dello stesso.
Avatar utente
Foto UtenteLuke
10 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 24 gen 2013, 12:34

0
voti

[8] Re: Rilevatore fumo interno quadro elettrico

Messaggioda Foto Utenteferri » 7 gen 2021, 20:14

L'uso delle NFPA è subordinato al progetto realizzato da tecnico abilitato 818. Dubito che troviate un tecnico che preveda tale tipologia di installazione.