da
guzz » 18 gen 2021, 22:42
No, il problema è un altro.
Partiamo dalla teoria, spiegata terra-terra (devo smetterla con ste battute del menga

)
L'impianto di messa a terra fa parte delle protezioni dai contatti indiretti.
In parole povere un contatto indiretto si ha quando si entra in contatto con qualcosa che è in tensione. L'esempio classico è la lavatrice guasta: se si rovina un filo all'interno della lavatrice e va a contatto con la carcassa metallica, la quale va in tensione.
Normalmente negli impianti elettrici a monte del circuito c'è un interruttore differenziale (detto anche salvavita) che interviene quando "si accorge" che la corrente che circola sulla fase è diversa da quella che circola sul neutro. Cosa che avviene appunto nel caso in cui si ha una dispersione tipo quella descritta prima.
A sto punto ti chiederai: a che serve quindi la messa a terra?
Serve perché un elettrodomestico non è detto che scarichi direttamente (ad esempio la lavatrice ha i piedini in gomma che la isolano dal pavimento). Senza collegamento delle masse a terra l'interruttore interverrebbe solo se qualcuno andasse a toccarla, chiudendo il circuito verso terra. Con l'impianto di messa a terra, invece, viene fornito un percorso "più semplice" alla corrente, la quale andrà subito a scaricarsi a terra, facendo saltare il salvavita prima che qualcuno si faccia male.
Arrivando alla situazione che hai descritto, il problema è proprio che l'impianto non è connesso a terra.
La terra è il punto di riferimento del sistema di distribuzione elettrico, quindi la fase è 230 V rispetto a terra, così come il neutro è (circa) 0 V rispetto alla terra.
Nel tuo caso l'impianto c'è, ma non è collegato al terreno attraverso il picchetto. Quindi misurando tra fase e conduttore di terra, non hai un riferimento preciso, e ti da quei 10 V che sono dovuti a piccole correnti che riescono comunque a passare da qualche parte (ho molto semplificato l'ultimo passaggio per brevità).
Almeno l'itagliano sallo...