Supponiamo che un trasformatore AT/MT, esercito a neutro isolato, alimenti lato MT un carico equilibrato:
ad es. le tre capacità verso terra dei conduttori di tutta la rete.
In queste condizioni il centro stella dei tre avvolgimenti del secondario MT del TR e il centro stella dei 3 condensatori coincidono: sono a potenziale di terra.
In queste condizioni se un operatore si sognasse di toccare con una mano il passante MT del centro stella del TR (il quarto passante) e con l'altra il cassone dello stesso TR che è collegato a terra, come ne uscirebbe?
Se ammettessimo in linea teorica l'assenza totale di perdite nella rete MT e l'assenza totale di piccole dissimmetrie del TR, secondo me quell'operatore ne uscirebbe indenne.
Voi che ne pensate?
Un saluto a tutti.
Questione antinfortunistica.
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
salve
luigi_48,
da un punto di vista puramente elettrotecnico, in assenza di dissimetrie (e di forzanti), il centro stella si porta al potenziale di terra: di conseguenza, in assenza di ddp non si stabilisce corrente nella persona che toccasse il centro stella con i "piedi a terra". In condizioni di normale esercizio è invece normale, in un sistema MT a neutro isolato, avere ddp di centinaia di V tra il centro stella e la terra.
Dal punto di vista della sicurezza elettrica il neutro va considerato come un conduttore attivo, ovviamente anche in MT.
da un punto di vista puramente elettrotecnico, in assenza di dissimetrie (e di forzanti), il centro stella si porta al potenziale di terra: di conseguenza, in assenza di ddp non si stabilisce corrente nella persona che toccasse il centro stella con i "piedi a terra". In condizioni di normale esercizio è invece normale, in un sistema MT a neutro isolato, avere ddp di centinaia di V tra il centro stella e la terra.
Dal punto di vista della sicurezza elettrica il neutro va considerato come un conduttore attivo, ovviamente anche in MT.
0
voti
Quel che scrivi è perfettamente logico e rispecchia la realtà.
Tu sostieni che, a seguito delle inevitabili dissimetrie che una rete MT presenta, c'è sempre una certa differenza di potenziale tra il quarto passante del TR (centro stella) e terra. Ciò anche in assenza di guasto.
Ma detto questo mi interessa porre un altro quesito.
La differenza di potenziale (centro stella TR e terra che chiameremo Ven) può assumere, in presenza di guasto, valori molto elevati .
In questo caso il vettore Ven rappresenta, secondo la letteratura elettrica, lo spostamento del centro stella.
E qui viene il bello: dei due centri stella su menzionati che prima erano entrambi a potenziale di terra, quel tanto che in linea teorica avremmo potuto persino toccare con una mano il quarto passante del TR, ora a seguito guasto, uno si sposta.
Ma qual è quello che si sposta?
E' il centro stella del TR o è il centro stella dei tre condensatori della rete che sono, gioco forza, collegati a terra?
Tu sostieni che, a seguito delle inevitabili dissimetrie che una rete MT presenta, c'è sempre una certa differenza di potenziale tra il quarto passante del TR (centro stella) e terra. Ciò anche in assenza di guasto.
Ma detto questo mi interessa porre un altro quesito.
La differenza di potenziale (centro stella TR e terra che chiameremo Ven) può assumere, in presenza di guasto, valori molto elevati .
In questo caso il vettore Ven rappresenta, secondo la letteratura elettrica, lo spostamento del centro stella.
E qui viene il bello: dei due centri stella su menzionati che prima erano entrambi a potenziale di terra, quel tanto che in linea teorica avremmo potuto persino toccare con una mano il quarto passante del TR, ora a seguito guasto, uno si sposta.
Ma qual è quello che si sposta?
E' il centro stella del TR o è il centro stella dei tre condensatori della rete che sono, gioco forza, collegati a terra?
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)