gjkfriend ha scritto:All'uscita dell'inverter installo un int. magn. differenziale 2x16 30 mA 4,5kA Tipo A, il quale, non dovrebbe avere problemi ad intervenire.
A parte che un 30 mA a protezione di un inverter è inidoneo nella maggior parte dei casi, ma in montagna in una baita tu vuoi mettere un 30 mA?
Non scherzare.
A cosa serve il TN-S allora?
Se non vuoi fare più di tanti calcoli metti però un differenziale da 1 A.
Direi che sicuramente potrà garantire la protezione dai contatti indiretti.
perché avrai a questo punto la Ia pari a 1A.
Essendo la U0 pari a 230 V di conseguenza la Zs (impedenza dell'anello di guasto) dovrà semplicemente essere minore o uguale a 230 Ohm.