[31] Re: Impianto FV stand alone

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 23 mar 2021, 18:08

gjkfriend ha scritto:All'uscita dell'inverter installo un int. magn. differenziale 2x16 30 mA 4,5kA Tipo A, il quale, non dovrebbe avere problemi ad intervenire.


A parte che un 30 mA a protezione di un inverter è inidoneo nella maggior parte dei casi, ma in montagna in una baita tu vuoi mettere un 30 mA?
Non scherzare.
A cosa serve il TN-S allora?

Se non vuoi fare più di tanti calcoli metti però un differenziale da 1 A.

Direi che sicuramente potrà garantire la protezione dai contatti indiretti.
perché avrai a questo punto la Ia pari a 1A.
Essendo la U0 pari a 230 V di conseguenza la Zs (impedenza dell'anello di guasto) dovrà semplicemente essere minore o uguale a 230 Ohm.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[32] Re: Impianto FV stand alone

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 23 mar 2021, 22:33

Ma a cosa servirebbe un magnetotermico C16 su questo impianto?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4595
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[33] Re: Impianto FV stand alone

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 24 mar 2021, 9:52

Per Danielex
Il TN-S pensavo di farlo in quanto ho la generazione in loco, e fare un TT con due terre separate mi sembra non sia fattibile, dovrei collegare il generatore ad una terra e i carichi ad un'altra terra in modo che la corrente di guasto mi si richiuda nel terreno, quindi da questo ho scelto il TN-S....

Per il MTD, sì in effetti il 30 mA è esagerato, però di solito negli impianto fotovoltaici on-grid che ho realizzato ho sempre installato un 300 mA, quindi non penso che ci siano problemi con questa taglia...e mi sentirei più sicuro...


Per GioArca67
Il magnetotermico diff. 2x16A serve come generale dell'impianto lato AC....sotto a questo installerò probabilmente qualche int. automatico per suddividere i circuiti in luce e prese...

O_/
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

1
voti

[34] Re: Impianto FV stand alone

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 24 mar 2021, 11:26

Devi tenere conto del fatto che sei in TN-S, le correnti di guasto sono molto diverse rispetto al TT.
Quindi puoi stare tranquillo.

Però in ogni caso dovrai dimensionare il sistema e fare una relazione di calcolo immagino.
Quindi ti consiglio di approfondire il calcolo dell'impedenza dell'anello di guasto.
Magari apri un topic apposito, dando più visibilità all'argomento qualcuno ci saprà aiutare.

Non puoi giustificare il tutto dicendo "metto un differenziale ed ho risolto".
Sarebbe inoltre molto costruttivo ed interessante.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[35] Re: Impianto FV stand alone

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 24 mar 2021, 16:53

Ok, provo a fare un post ad ok. Anche a me interesserebbe molto un bel calcolo analitico. Però non so se riusciamo ad avere tutti i dati che ci servono.

Inoltre, dopo che lo hai evocato, speravo che sebago si agganciasse a questa discussione... :lol: :lol:

O_/
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

1
voti

[36] Re: Impianto FV stand alone

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 27 mar 2021, 21:19

20210327_193858.jpg

Ecco una batteria che andrebbe a meraviglia nel tuo impianto.
24 elementi 1500Ah 2v nominali.
È una delle più piccole che abbiamo in esecizio.
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5571
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

1
voti

[37] Re: Impianto FV stand alone

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 27 mar 2021, 22:41

Che fine ha fatto l'estintore?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4595
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[38] Re: Impianto FV stand alone

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 1 apr 2021, 16:57

Una curiosità. Ho montato il mio impianto da 4 pannelli con 2 batterie per testarlo e provarlo...
Le batterie erano già quasi cariche e non avevo attaccato carichi all'inverter.
Il regolatore di carica alle ore 12.30 con il sole pieno segnava 2 Ampere, risultato di 2 stringhe di 2 pannelli cadauna. Quindi 1 Ampere ogni stringa, quando me ne aspettavo almeno 5 Ampere ogni stringa, quindi 10A in totale.

Che fine fa l'energia prodotta dai moduli, se le batterie sono cariche e se non ci sono carichi collegati all'uscita 230V dell'inverter ? Fa tutto il regolatore di carica ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

1
voti

[39] Re: Impianto FV stand alone

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 1 apr 2021, 17:08

Se le batterie sono cariche, il regolatore ferma l'assorbimento e l'energia di fatto non viene prodotta, lasciando il generatore a vuoto.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2120
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[40] Re: Impianto FV stand alone

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 2 apr 2021, 9:50

Ho due batterie in serie FIAMM 12 SMG 130, di cui allego la scheda tecnica.

Devo impostare l'inverter ed il regolatore di carica affinché non si scarichino per più del 50%.

Il valore in volt al quale è riferita la scarica del 50%, riesco a capirlo dalla scheda tecnica o dalle curve di carica e scarica?

Grazie
Allegati
SMG_FOLDER_EMEA_ITA.pdf
(356.6 KiB) Scaricato 106 volte
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25