fpalone » 20 apr 2021, 9:28
Salve
ElectricalDesign ,
i nuclei di misura dei TA sono caratterizzati da un fattore di sicurezza Fs, che limita la corrente al secondario anche nel caso di presenza di correnti di guasto lato primario.
Al contrario, i TA di protezione devono trasdurre con fedeltà correnti di elevata intensità: quelle di guasto; quindi non saturano.
Quindi, se invece di collegare al tuo analizzatore di rete il circuito amperometrico secondario di un TA di misura ci colleghi quello di un TA di protezione, in caso di guasto il tuo analizzatore di rete sarà attraversato da una corrente proporzionale a quella di guasto, con i conseguenti rischi di danni all'analizzatore ed eventualmente agli operatori.