salve.
vorrei un'info circa il corretto dimensionamento dell'impianto di un trilocale.
contratto 3 kW.
distanza contatore-centralino appartamento 10metri. cavo 2x6mm
vorrei procedere nel seguente modo,ditemi se è corretto o meno.
contatore: 3 kW
sottocontatore: magnetotermico 32a 6ka
generale appartamento: magnetotermico 25a 4,5ka
MTD 16a tipo AC prese
MTD 10a tipo AC luci
MTD 16A tipo A cucina
MTD 16A tipo A bagno
MTD 6A tipo A caldaia
MTD 6A tipo AC dvr-allarme.
è correttamente dimensionato?
grazie
Progettazione centralino trilocale+montante
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Il dispositivo di protezione a valle del Wh potresti sceglierlo da 25A 6kA, al posto del MT come generale di quadro potresti installare un sezionatore da 25A, per il resto, per quanto vedo va bene.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)