[1] Limitatore corrente di spunto

Messaggioda Foto UtenteElectricalDesign » 29 apr 2021, 21:40

Ciao,
all'uscita (230V - 50Hz) di un UPS è stato posto un interruttore Q1 da 20A curva C. A valle di quest'ultimo interruttore Q1, sono stati posti una serie di interruttori Q2...n da 10A curva C a mezzo dei quali si alimentano degli alimentatori con uscita a 24Vdc ed inrush current di 15A. Poiché l'inrush current totale fa scattare l'interruttore Q1 e non volendo cambiare quest'ultimo, volevo chiedervi se esistono dei limitatori di corrente di spunto da barra DIN, da porre tra l'interruttore Q1 e gli interruttori Q2...n, tale da poter evitare l'intervento dell'interruttore Q1.
Grazie
O_/
Avatar utente
Foto UtenteElectricalDesign
38 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 71
Iscritto il: 24 ott 2017, 22:57

0
voti

[2] Re: Limitatore corrente di spunto

Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 apr 2021, 9:21

verificare prima le curve di intervento e valutare se degli interruttori D10 potessero evitare il problema?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[3] Re: Limitatore corrente di spunto

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 30 apr 2021, 13:01

Scusa Foto Utenteattilio come possono influire gli interruttori a valle sullo scatto di quello a monte?
per quanto riguarda il problema, non capisco qual è il problema a sostituire l'interruttore generale e che piuttosto farebbe preferire un limitatore della corrente di spunto.
La soluzione più complicata va scelta solo se non ce ne sono altre.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5910
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

2
voti

[4] Re: Limitatore corrente di spunto

Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 apr 2021, 14:31

Goofy hai pienamente ragione!
non solo ho letto male la domanda, ma mi era anche sfuggito che non vuole cambiare l'interruttore Q1

la risposta di prima comunque la ribalto sulle caratteristiche di Q1
aggiungere dispositivi per non sostituire un componente che già da solo risolverebbe il problema non mi sembra una buona idea

in alternativa apporre un foglio in cui si invita ad armare Q1 solo dopo aver tirato giù Q2, Q3... Qn, per poi armare questi ultimi uno per volta
ma questo, fossi in te ovviamente non lo farei
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[5] Re: Limitatore corrente di spunto

Messaggioda Foto UtenteElectricalDesign » 30 apr 2021, 19:35

Al momento quello che si fa è proprio quello di armare Q1 solo dopo aver tirato giù Q2, Q3...Qn per poi armare quest'ultimi uno per volta (ma la cosa non mi fa impazzire).

Non vorrei cambiare Q1 in quanto a quel punto l'inrush current potrebbe arrivare all'UPS e francamente non so se questo potrebbe distruggersi.
Avatar utente
Foto UtenteElectricalDesign
38 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 71
Iscritto il: 24 ott 2017, 22:57

0
voti

[6] Re: Limitatore corrente di spunto

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 30 apr 2021, 19:48

L'inrush current, già arriva all'UPS... per il tempo necessario a far scattare Q1.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[7] Re: Limitatore corrente di spunto

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 apr 2021, 19:57

Metti un ritardo alla partenza dei 10A
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[8] Re: Limitatore corrente di spunto

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 30 apr 2021, 20:32

Potrebbe essere una buona idea, 3 teleruttori e 3 timer e saresti a posto...
Sempre se non è possibile cambiare il C20 a monte.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[9] Re: Limitatore corrente di spunto

Messaggioda Foto UtenteMicheleGeorge » 28 lug 2021, 10:05

Ciao,volevo chiedere un aiuto,dovrei avviare un motore da 0,37kw e 2,52A con un gruppo di continuità da 2000VA (1200W) Purtroppo questo gruppo di continuità non riesce nell’avvio del motore, e scatta dopo circa due secondi… Mi è stato consigliato che piuttosto di sostituire il gruppo di continuità con un altro più potente di usare un limitatore di corrente di spunto… Sapresti dirmi cosa posso utilizzare? Grazie mille
Avatar utente
Foto UtenteMicheleGeorge
0 1
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 27 lug 2021, 21:12

1
voti

[10] Re: Limitatore corrente di spunto

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 lug 2021, 14:42

Ciao,volevo chiedere un aiuto,dovrei avviare un motore da 0,37kw e 2,52A con un gruppo di continuità da 2000VA (1200W) Purtroppo questo gruppo di continuità non riesce nell’avvio del motore, e scatta dopo circa due secondi… Mi è stato consigliato..di usare un limitatore di corrente di spunto… Sapresti dirmi cosa posso utilizzare?


Il motore spunta a vuoto o sotto carico ? Il carico è proporzionale alla velocità o meglio al quadrato della velocità (ventilatore, pompa centrifuga)?

Sono di poco aiuto e sicuramente criticabile dai professionisti :-) , da 150 anni a fino a 30 anni fa, avrebbero messo in serie un resistore da 1200/230 = circa 5 A ; 230/5 = 50 ohm, potenza circa 500 watt per pochi secondi ( 50 watt continuativi) , cortocircuitato da un relè temporizzato dopo qualche secondo. (I dimensionamenti sono di larga massima e criticabili).

Come hobbista direi: prova a mettere in serie (la resistenza di) un ferro da stiro da 2kW
e vedi che effetto fa.
O_/