Messaggioda Foto Utentejhonny » 11 mar 2021, 21:09

Ho un quadro a parete in doppio isolamento contenente apparecchiature non in doppio isolamento (centralina rilevazione fumi).

Il quadro è dotato di portella apribile per poter interagire con la centralina.

E' corretto non mettere a terra il quadro e mettere a terra solo la centralina di rilevazione fumi?

Grazie mille.
Avatar utente
Foto Utentejhonny
29 2 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 79
Iscritto il: 22 mag 2007, 15:58

0
voti

[2] Re: Quadro in doppo isolamento e messa a terra

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 11 mar 2021, 21:59

Si.
Ma il quadro è di metallo?
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[3] Re: Quadro in doppo isolamento e messa a terra

Messaggioda Foto Utentesebago » 14 mar 2021, 12:33

C'è qualcosa di equivoco: se (come scritto) il quadro è in doppio isolamento, la sua messa a terra è semplicemente...vietata.
E mi pare di ricordare (Foto UtenteMASSIMO-G ne sa sicuramente di più) che se un quadro è in metallo non può essere classificato in doppio isolamento.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[4] Re: Quadro in doppo isolamento e messa a terra

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 16 mar 2021, 19:16

ma il quadro non è in metallo mi sembra di capire....era solo una domanda a cui non è stata data risposta
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[5] Re: Quadro in doppo isolamento e messa a terra

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 16 mar 2021, 19:16

ma il quadro non è in metallo mi sembra di capire....era solo una domanda a cui non è stata data risposta
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[6] Re: Quadro in doppo isolamento e messa a terra

Messaggioda Foto Utentesebago » 19 mar 2021, 9:53

MASSIMO-G ha scritto:ma il quadro non è in metallo mi sembra di capire

Certo, era solo una mia precisazione della quale volevo autorevole conferma.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[7] Re: Quadro in doppio isolamento e messa a terra

Messaggioda Foto Utentejhonny » 30 apr 2021, 20:34

Il quadro non è di metallo.
Avatar utente
Foto Utentejhonny
29 2 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 79
Iscritto il: 22 mag 2007, 15:58

0
voti

[8] Re: Quadro in doppio isolamento e messa a terra

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 30 apr 2021, 20:42

Se il quadro non è di metallo che cosa potresti collegare al conduttore di protezione?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[9] Re: Quadro in doppio isolamento e messa a terra

Messaggioda Foto Utentejhonny » 30 apr 2021, 21:06

Il morsetto di terra della centralina contenuta all'interno del quadro in doppio isolamento.
Ripetendo: quadro in doppio isolamento all'esterno con all'interno una apparecchiatura elettrica dotata di morsetto di terra non in doppio isolamento (interno quadro accessibile con portella).
Avatar utente
Foto Utentejhonny
29 2 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 79
Iscritto il: 22 mag 2007, 15:58

0
voti

[10] Re: Quadro in doppio isolamento e messa a terra

Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 apr 2021, 21:51

jhonny ha scritto:E' corretto non mettere a terra il quadro


jhonny ha scritto:Il quadro non è di metallo


in soldoni la tua domanda è se devi collegare a terra un quadro in resina plastica?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 