Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Formazione PE - unifilare o in multipolare?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Formazione PE - unifilare o in multipolare?

Messaggioda Foto Utentemark10 » 7 mag 2021, 9:41

Ciao a tutti,
riguardo il conduttore di protezione non mi è chiara la formazione del cavo più corretta e la classe del cavo da impiegare.
Mi spiego meglio.
Ho visto certi casi il PE è all'interno del multipolare in altri casi ho fase e neutro multipolare mentre il conduttore di protezione è unipolare. In altri casi ancora, ma questo è più semplice tutti i cavi sono unipolari.
Domanda 1
Potreste cortesemente spiegarmi quali sono le scelte che conducono alle soluzioni sopra riportate?
Domanda 2
La classe di isolamento / resistenza al fuoco/fumi deve essere quella medesima del cavo di fase?

Grazie!
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 7 mag 2021, 10:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo riportato in minuscolo
Avatar utente
Foto Utentemark10
0 2
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 22 apr 2021, 11:18

0
voti

[2] Re: Formazione PE - unifilare o in multipolare?

Messaggioda Foto Utentemark10 » 11 mag 2021, 17:13

Ciao a tutti!
Qualcuno mi può dare rispsota?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentemark10
0 2
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 22 apr 2021, 11:18

0
voti

[3] Re: Formazione PE - unifilare o in multipolare?

Messaggioda Foto UtenteAria » 13 mag 2021, 6:21

Non c'è una regola dipende dall'installazione/impianto.
In generale su utenze che richiedono il pe conviene usare il multipolare, se il cavo sale di sezione si può usare anche il g/2 questo per comodità di posa cavi.
Ma si può decidere di mettere il pe singolo ad esempio se la barra di terra sul quadro è non distribuita sulle varie utenze.
Per i cavi di terra che partono dal collettore di terra cavo singolo.
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53