Collegamenti equipotenziali nei locali ad uso medico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: Collegamenti equipotenziali nei locali ad uso medico

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 11 lug 2013, 9:35

Già che ci siamo mi risolvo questo dubbio una volta per tutte.. se fosse stato un gruppo 2 il potenziale di terra viene elevato o no? Mettendo il negativo nel nodo collettore ed il positivo sul lavandino senza collegamenti di terra aggiuntivi..

Grazie ancora!
Avatar utente
Foto Utenteperindsako
50 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 202
Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31

0
voti

[22] Re: collegamenti equipotenziali nei locali ad uso medico

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 11 lug 2013, 11:40

Mattesan ha scritto:Buongiorno a tutti! Sono nuovo di questo forum.
Avrei bisogno se possibile di alcuni chiarimenti!
Nel collegamento equipotenziale supplementare di un'ambulatorio medico va collegato anche il punto luce, sotto i 2,5 m di altezza?

Mike ha scritto:Non è obbligatorio.


perché dici che non è obbligatorio? Al nodo vanno collegate anche le masse entranti nella zona paziente, ovvio se la plafoniera è in Classe II....
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

1
voti

[23] Re: Collegamenti equipotenziali nei locali ad uso medico

Messaggioda Foto Utenterosino » 11 lug 2013, 12:37

Definizione della zona paziente;
naturalmente vale solo se è fissa.
Allegati
Immagine.jpg
Immagine.jpg (20.43 KiB) Osservato 5119 volte
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[24] Re: Collegamenti equipotenziali nei locali ad uso medico

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 23 mag 2021, 21:10

Buonasera. Riprendo questo post. Il direttore dei lavori, per delle sale di terapia intensiva, quindi gruppo2, dice che la struttura del cartongesso va collegata a terra perché hanno fatto la misura ed è inferiore a 0'5mohm , io ho provato a spiegare che non è una massa estranea ma non ci sono riuscito ed inoltre sulla guida dei locali medici di abb, indicano come masse estranee la struttura delle pareti in cartongesso. Secondo voi ha ragione ABB?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[25] Re: Collegamenti equipotenziali nei locali ad uso medico

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 23 mag 2021, 21:14

Allego la pagina della guida abb
Allegati
Screenshot_20210523-211357_Adobe Acrobat.jpg
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[26] Re: Collegamenti equipotenziali nei locali ad uso medico

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 mag 2021, 7:32

arabino1983 ha scritto: 0'5mohm

Forse Mohm?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[27] Re: Collegamenti equipotenziali nei locali ad uso medico

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 24 mag 2021, 7:37

Si scusa
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[28] Re: Collegamenti equipotenziali nei locali ad uso medico

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 24 mag 2021, 7:46

Ma la cosa non cambia
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[29] Re: Collegamenti equipotenziali nei locali ad uso medico

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 mag 2021, 8:40

Visto che siamo tornati in argomento aggiungerei se possibile (o apro un thread nuovo se no) un quesito circa i 200ohm ed i 1000ohm di limite per essere considerata massa estranea.
A me sembrano un controsenso i 200ohm posto che per i gruppo 2 è 500kohm e per gli ordinari 1kohm.
Mi sarei atteso 20kohm, 200kohm...
pareri?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[30] Re: Collegamenti equipotenziali nei locali ad uso medico

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 mag 2021, 8:50

arabino1983 ha scritto: Secondo voi ha ragione ABB?


Fuori discussione che su interruttori automatici ecc. siano autorevoli, ma a meno che non sia un ambiente per zombi e/o per scimmie che camminano sui muri, mi sembra da escludersi sia massa estranea.
Ti hanno mostrato come si fa a toccarla? E soprattutto come introduca dall'esterno un potenziale (di terra)?

E perché poi quel che sembra un termosifone non dovrebbe essere massa estranea? Che forse più della struttura del cartongesso può introdurre dall'esterno potenziali in particolare quello di terra?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36