Nell'azienda nella quale lavoro, stiamo cablando un quadro composto nella seguente maniera:
Sezione normale (alimentazione da cabina elettrica)
Sezione privilegiata (alimentazione da UPS)
Sezione di "sicurezza" (alimentata da generatore"
Il progettista, non ha previsto nessuna segregazione tra i vari "settori", è corretto?
Se non mi ricordo male la sezione di sicurezza deve essere segregata obbligatoriamente.
Oltretutto tutti gli interruttori del Q.E. hanno un contatto di stato e scatto che viene appoggiato su PLC Desigo.
Il PLC è installato nella sezione normale, quindi mi ritrovo i fili degli stati e degli scatti delle sezioni UPS e sicurezza, che passano con i fili della sezione normale.
Tutto ciò a me non sembra corretto, però chiedo a voi che siete più esperti di me, delle delucidazioni.
Spero di essere stato chiaro.
Grazie.