Buongiorno, mi stavo cimentando nel dimensionamento del sistema disperdente con riferimento al comportamento termico in accordo con la Norma CEI EN 50522 allegato D.
Vorrei sapere quali sono i passaggi per calcolare la corrente di corto circuito fase-terra lato BT.
In allegato, propongo un calcolo che ho trovato da un progetto analogo.
In realtà non sono riuscito a capire tutti i passaggi e come si è arrivati al risultato di 15,52 kA.
Questi calcoli si riferiscono ad un impianto con 1 trasformatore da 630 kVA (In resina); con Vcc% del 6% e tensione 20.000/400 V.
Grazie in anticipo a chi potrà aiutarmi
Calcolo corrente di guasto Fase-Terra
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
- Allegati
-
Verifica sistema disperdente.pdf- (157.36 KiB) Scaricato 495 volte
Ultima modifica di
WALTERmwp il 24 giu 2021, 15:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo riportato in minuscolo
Motivazione: Titolo riportato in minuscolo
0
voti
in un sistema TN ( cabina di trasformazione privata) il circuito di terra serve solo come protezione dai guasti sul circuito in media tensione. in caso di guasto lato BT ci sara' un cortocircuito fase neutro la cui intensita'
e' data dalla ICC secondaria del trasformatore e dall'impedenza del circuito di guasto,
nessuna componente andra' verso terra ma si richiudera' sul circuito fase- neutro e terra che e' collegata al neutro
diciamo che il suo valore massimo nel punto a minor impedenza sara' pari alla ICC monofase del trasformatore, ma cio' lo ripeto non ha niente a che vedere con il valore di RT
e' data dalla ICC secondaria del trasformatore e dall'impedenza del circuito di guasto,
nessuna componente andra' verso terra ma si richiudera' sul circuito fase- neutro e terra che e' collegata al neutro
diciamo che il suo valore massimo nel punto a minor impedenza sara' pari alla ICC monofase del trasformatore, ma cio' lo ripeto non ha niente a che vedere con il valore di RT
0
voti
La corrente monofase massima a terra si può stimare uguale alla trifase massima.
Quindi calcoli la corrente nominale del trasformatore e la dividi per la tensione di corto circuito.
Quindi calcoli la corrente nominale del trasformatore e la dividi per la tensione di corto circuito.
0
voti
Aria ha scritto:Ti riferisci alla prima o alla seconda frase?
Mi riferisco alla prima frase
0
voti
Perché la differenza tra la massima corrente trifase e quella di guasto a terra con il calcolo delle sequenza dipende dalla differenza tra l'impedenza omopolare e la diretta.
In prima battuta si possono considerare uguali, può capitare però che per guasti vicino alle macchine elettriche (trasformatori o generatori) la corrente di guasto a terra risulta superiore della trifase in quanto l'impedenza omopolare è più piccola della diretta.
In prima battuta si possono considerare uguali, può capitare però che per guasti vicino alle macchine elettriche (trasformatori o generatori) la corrente di guasto a terra risulta superiore della trifase in quanto l'impedenza omopolare è più piccola della diretta.
2
voti
in un impianto industriale TN il valore della corrente di guasto a terra si riferisce sempre al circuito di media tensione.
in bassa e' sempre un corto tra fase e neutro che si richiude tramite il conduttore di protezione ( cavo di terra giallo verde) verso terra non circola nulla.
il valore di tale corrente e' data da due fattori : il valire di Icc monofase del trasformatore e dall'impedenza dell'anello di guasto. il valore della resistenza di terra non influenza in alcun modo il valore di tale corrente
in bassa e' sempre un corto tra fase e neutro che si richiude tramite il conduttore di protezione ( cavo di terra giallo verde) verso terra non circola nulla.
il valore di tale corrente e' data da due fattori : il valire di Icc monofase del trasformatore e dall'impedenza dell'anello di guasto. il valore della resistenza di terra non influenza in alcun modo il valore di tale corrente
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)



