[1] Calcolo corrente di guasto Fase-Terra

Messaggioda Foto UtenteAndy15 » 24 giu 2021, 12:26

Buongiorno, mi stavo cimentando nel dimensionamento del sistema disperdente con riferimento al comportamento termico in accordo con la Norma CEI EN 50522 allegato D.
Vorrei sapere quali sono i passaggi per calcolare la corrente di corto circuito fase-terra lato BT.

In allegato, propongo un calcolo che ho trovato da un progetto analogo.

In realtà non sono riuscito a capire tutti i passaggi e come si è arrivati al risultato di 15,52 kA.
Questi calcoli si riferiscono ad un impianto con 1 trasformatore da 630 kVA (In resina); con Vcc% del 6% e tensione 20.000/400 V.
Grazie in anticipo a chi potrà aiutarmi
Allegati
Verifica sistema disperdente.pdf
(157.36 KiB) Scaricato 495 volte
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 24 giu 2021, 15:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo riportato in minuscolo
Avatar utente
Foto UtenteAndy15
0 4
 
Messaggi: 35
Iscritto il: 6 mar 2013, 11:51

0
voti

[2] Re: Calcolo corrente di guasto Fase-Terra

Messaggioda Foto Utenteivano » 24 giu 2021, 23:59

in un sistema TN ( cabina di trasformazione privata) il circuito di terra serve solo come protezione dai guasti sul circuito in media tensione. in caso di guasto lato BT ci sara' un cortocircuito fase neutro la cui intensita'
e' data dalla ICC secondaria del trasformatore e dall'impedenza del circuito di guasto,
nessuna componente andra' verso terra ma si richiudera' sul circuito fase- neutro e terra che e' collegata al neutro
diciamo che il suo valore massimo nel punto a minor impedenza sara' pari alla ICC monofase del trasformatore, ma cio' lo ripeto non ha niente a che vedere con il valore di RT
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[3] Re: Calcolo corrente di guasto Fase-Terra

Messaggioda Foto UtenteAria » 25 giu 2021, 7:25

La corrente monofase massima a terra si può stimare uguale alla trifase massima.
Quindi calcoli la corrente nominale del trasformatore e la dividi per la tensione di corto circuito.
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[4] Re: Calcolo corrente di guasto Fase-Terra

Messaggioda Foto UtenteAndy15 » 25 giu 2021, 10:46

In base a quale ragionamento?
Avatar utente
Foto UtenteAndy15
0 4
 
Messaggi: 35
Iscritto il: 6 mar 2013, 11:51

0
voti

[5] Re: Calcolo corrente di guasto Fase-Terra

Messaggioda Foto UtenteAria » 25 giu 2021, 16:57

Ti riferisci alla prima o alla seconda frase?
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[6] Re: Calcolo corrente di guasto Fase-Terra

Messaggioda Foto UtenteAndy15 » 25 giu 2021, 17:02

Aria ha scritto:Ti riferisci alla prima o alla seconda frase?

Mi riferisco alla prima frase
Avatar utente
Foto UtenteAndy15
0 4
 
Messaggi: 35
Iscritto il: 6 mar 2013, 11:51

0
voti

[7] Re: Calcolo corrente di guasto Fase-Terra

Messaggioda Foto UtenteAria » 25 giu 2021, 17:09

Perché la differenza tra la massima corrente trifase e quella di guasto a terra con il calcolo delle sequenza dipende dalla differenza tra l'impedenza omopolare e la diretta.
In prima battuta si possono considerare uguali, può capitare però che per guasti vicino alle macchine elettriche (trasformatori o generatori) la corrente di guasto a terra risulta superiore della trifase in quanto l'impedenza omopolare è più piccola della diretta.
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[8] Re: Calcolo corrente di guasto Fase-Terra

Messaggioda Foto UtenteAndy15 » 30 giu 2021, 12:52

Grazie!
Avatar utente
Foto UtenteAndy15
0 4
 
Messaggi: 35
Iscritto il: 6 mar 2013, 11:51

2
voti

[9] Re: Calcolo corrente di guasto Fase-Terra

Messaggioda Foto Utenteivano » 1 lug 2021, 23:29

in un impianto industriale TN il valore della corrente di guasto a terra si riferisce sempre al circuito di media tensione.
in bassa e' sempre un corto tra fase e neutro che si richiude tramite il conduttore di protezione ( cavo di terra giallo verde) verso terra non circola nulla.
il valore di tale corrente e' data da due fattori : il valire di Icc monofase del trasformatore e dall'impedenza dell'anello di guasto. il valore della resistenza di terra non influenza in alcun modo il valore di tale corrente