[11] Re: Frequenza PWM

Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 29 giu 2021, 9:36

Intanto la sperimentazione va avanti e il trenino va abbastanza regolare, quando avrò il ponte H integrato il rendimento migliorerà ma già adesso non scalda.

Avatar utente
Foto UtenteSandroCalligaro
2.970 2 4 5
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 1181
Iscritto il: 6 ago 2015, 19:25
0
voti

[12] Re: Frequenza PWM

Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 30 giu 2021, 7:12

Foto UtenteEcoTan, nella situazione in cui scalda, hai mai misurato la corrente con l'oscilloscopio?

La spiegazione più semplice è che la corrente fosse a media molto bassa, ma RMS molto alto. Il fatto che le cose migliorassero aumentando la frequenza, e che con modulazione diversa (meno ripple) la cosa sia migliorata, è un indizio pesante in quella direzione. :-)

Avatar utente
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 5428
Iscritto il: 29 gen 2014, 7:54
0
voti

[13] Re: Frequenza PWM

Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 30 giu 2021, 10:16

Non ho misurato la corrente con l'oscilloscopio anche perché scaldavano di brutto, me ne sono accorto prima dall'odore. Sono dei BD441/442 senza dissipatore. Quei pochi oscillogrammi che ho visto, ricordo solo che erano enigmatici da interpretare, fra l'altro l'oscilloscopio con le sonde a terra ci mette del suo, sul motore l'unica è mettere due sonde e scegliere la funzione matematica A-B.

Avatar utente
Foto Utentelelerelele
4.899 3 7 9
Master
Master
Messaggi: 5512
Iscritto il: 8 giu 2011, 8:57
Località: Reggio Emilia
0
voti

[14] Re: Frequenza PWM

Messaggioda Foto Utentelelerelele » 30 giu 2021, 10:50

EcoTan ha scritto: Sono dei BD441/442 senza dissipatore
Direi che in questa condizione bastano pochi watt per scaldare troppo, anche se danno 0.8V in saturazione a 2A, potrebbe però essere che il pilotaggio non sia ben squadrato, basta poco per fare danni, non ho visto però i tempi di saturazione interdizione, forse non sono tanto adatti per lavorare in switching, (anche se viene affermato il contrario sul datasheets).

Si deve riuscire in qualche modo a leggere se il pilotaggio dei finali è buono, questo deve essere pulito, poi si proverà su uscita ponte, dove l'induttanza darà molti problemi di lettura.

saluti.

Avatar utente
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 5428
Iscritto il: 29 gen 2014, 7:54
0
voti

[15] Re: Frequenza PWM

Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 30 giu 2021, 11:54

Sì, più o meno è quello che ho fatto, risulta che ce la fa ma senza tanto margine, ancora un poco di corrente in più e i finali dissaturerebbero quindi scaldando troppo.
Alcuni costruttori di motori DC raccomandano di mettere una induttanza esterna in serie se c'è un controllo PWM, anche questo mi sembra una conferma.

Avatar utente
Foto UtenteEtemenanki
9.552 3 6 10
Master
Master
Messaggi: 5971
Iscritto il: 2 apr 2021, 23:42
Località: Dalle parti di un grande lago ... :)
0
voti

[16] Re: Frequenza PWM

Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 30 giu 2021, 14:19

EcoTan ha scritto:... senza dissipatore.


Considera una cosa, i case dei transistor non sono mai il massimo come dissipazione ... ad esempio, il TO220, se perfettamente accoppiato ad un'abbondante dissipatore ben ventilato, puo reggere un centinaio di W di dissipazione termica, ma senza dissipatore sopra il mezzo W di dissipazione scalda gia parecchio, e se raggiungi 1W (che sarebbe il massimo che quel case puo dissipare da solo) diventa bollente tanto da non poterlo neppure toccare, e se si tratta di componenti che prevedono una protezione termica e' molto probabile che intervenga.

Non andrebbero mai fatti funzionare senza dissipatore, neppure come test, a meno che non sai gia che al massimo dissiperanno mezzo W o meno, bastano anche solo dei dissipatori piccoli, ma ci vorrebbero sempre.
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.

Avatar utente
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 5428
Iscritto il: 29 gen 2014, 7:54
0
voti

[17] Re: Frequenza PWM

Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 30 giu 2021, 17:28

Ma tutto dovrebbe stare su un trenino con scartamento 16,5 mm
tren.jpg
prima prova


Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”