E a parte matlab per risolverlo tramite conti sapresti aiutarmi perché ho ricontrollato anche su internet ma la risoluzione di un esercizio di questo tipo non c'è.
E da come ho capito ruota tutto bene o male nel trovare i valori sui grafici
E da come ho capito ruota tutto bene o male nel trovare i valori sui grafici
0
voti
Per quanto riguarda il grafico per il calcolo ad es. della W(s) senza zero a partire dalla specifica di 15% vai in orizzontale fino ad incrociare la curva s% a cui corrisponde un certo zeta (circa 0,52).
Fissato zeta vai in verticale e incontri w3/wn (circa 1,25) e K/wn (circa 0,77).
Conoscendo w3 trovi quindi wn e K
Fissato zeta vai in verticale e incontri w3/wn (circa 1,25) e K/wn (circa 0,77).
Conoscendo w3 trovi quindi wn e K
0
voti
29 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 6 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)