Buongiorno,
se doveste installare un impianto di cogenererazione che si colleghi alla vostra rete BT secondo voi è obbligatorio mettere un trafo innalzatore + trafo abbassatore? Secondo me no. Solo nel caso in cui il tuo alternatore è molto distante dalla cabina a cui si collega. Ho sentito una persona dire che per alternatori sopra gli 800 kW si fa sempre così.. secondo me è una spesa inutile e senza senso se le distanze sono contenute (definire poi quale è la distanza oltre la quale conviene l'installazione è un altro argomento) cosa ne pensate?
Grazie
Trasformatore Cogeneratore
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Salve
loganwolverine,
Il trasformatore sarebbe necessario solo se:
- servisse un isolamento galvanico tra il generatore e l'impianto.
- fosse necessario interconnettere un generatore con un livello di tensione diverso da quello dell'impianto (in quest'ultimo caso basterebbe un autotrasformatore).
Negli altri casi è una perdita di soldi, per investimento e perdite.
Il trasformatore sarebbe necessario solo se:
- servisse un isolamento galvanico tra il generatore e l'impianto.
- fosse necessario interconnettere un generatore con un livello di tensione diverso da quello dell'impianto (in quest'ultimo caso basterebbe un autotrasformatore).
Negli altri casi è una perdita di soldi, per investimento e perdite.
0
voti
Se il problema fosse la corrente di corto circuito eccessiva, la soluzione da adottare per me dovrebbe essere un reattore, non un trasformatore (meno perdite e minori costi rispetto ad un reattore).
1
voti
Sembra che la preoccupazione siano le perdite sulla linea interna.
È quindi questione di portafoglio più che di normativa.
Calcoli quante sono le perdite senza trafi rispetto ad averli, per le ore annue di funzionamento, per il costo di vendita dell'energia.
Compari con prezzo trafi e differenza cavi: trovi in quanti anni rientri
È quindi questione di portafoglio più che di normativa.
Calcoli quante sono le perdite senza trafi rispetto ad averli, per le ore annue di funzionamento, per il costo di vendita dell'energia.
Compari con prezzo trafi e differenza cavi: trovi in quanti anni rientri
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)