[31] Re: int differenziale e messa a terra

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 29 dic 2020, 18:12

Io concordo con Foto Utente6367
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[32] Re: int differenziale e messa a terra

Messaggioda Foto Utentelord » 29 dic 2020, 19:46

chiedevo lumi sul tipo di MT poiché nel gruppo prese sotto il trasformatore di isolamento andranno attaccati degli elettromedicali di classe I . Visto che hanno elevate componenti elettroniche e basso spunto sarebbe opportuno un MT classe B.?
grazie
Avatar utente
Foto Utentelord
0 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 8 dic 2020, 20:07

0
voti

[33] Re: int differenziale e messa a terra

Messaggioda Foto Utenteferri » 30 dic 2020, 10:27

Ciao a tutti. non è espressa la tipologia del sistema elettrico. Se fosse un TT (non è scontato nemmeno che è un ospedale..). In entrambi i casi i dovrebbe garantire la protezione contro i contatti indiretti di quanto presente "a monte" del trasformatore di isolamento.
Quindi sicuramente no protezione da 30 mA Foto Utentelillo ha già ben spiegato la cosa, potrebbe intervenire e la continuità di servizio è l'obbiettivo primario, ma garanzia della protezione contro i contatti indiretti si (e nel TT diventa complicato senza un differenziale a monte, magari da 300 e 500mA, o superiore ove coordinato con impianto di terra).

lord ha scritto:Visto che hanno elevate componenti elettroniche e basso spunto sarebbe opportuno un MT classe B.? grazie

Da valutare, se intendi di curva B, in caso di circuiti relativamente lunghi e trasformatori di piccola taglia.
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[34] Re: int differenziale e messa a terra

Messaggioda Foto Utentelord » 30 dic 2020, 13:33

Ciao e' un ospedale dotato di propria cabina..quindi sistema TN
Avatar utente
Foto Utentelord
0 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 8 dic 2020, 20:07

0
voti

[35] Re: int differenziale e messa a terra

Messaggioda Foto Utentelord » 9 lug 2021, 20:42

buoasera avrei una domanda ...diciamo che in emergenza caldo io ho un gruppo frigo in terrazza e faccio una prolunga di 70 mt con cavo FG16OM16 fino al gruppo elettrogeno. Accanto al gruppo frigo faccio un quadro elettrico ...ma la linea di 70 mt la deve mettere sotto differenziale ?

grazie
Avatar utente
Foto Utentelord
0 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 8 dic 2020, 20:07

0
voti

[36] Re: int differenziale e messa a terra

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 9 lug 2021, 23:52

Foto Utentelord, hai già inserito lo stesso identico messaggio (compreso il "buoasera") in questa discussione. Si chiama cross posting, e non è previsto dal regolamento del Forum.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2717
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[37] Re: int differenziale e messa a terra

Messaggioda Foto Utentelord » 10 lug 2021, 7:43

si ma nessuno mai mi risponde....
Avatar utente
Foto Utentelord
0 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 8 dic 2020, 20:07

0
voti

[38] Re: int differenziale e messa a terra

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 lug 2021, 9:06

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4592
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36