0
voti
chiedevo lumi sul tipo di MT poiché nel gruppo prese sotto il trasformatore di isolamento andranno attaccati degli elettromedicali di classe I . Visto che hanno elevate componenti elettroniche e basso spunto sarebbe opportuno un MT classe B.?
grazie
grazie
0
voti
Ciao a tutti. non è espressa la tipologia del sistema elettrico. Se fosse un TT (non è scontato nemmeno che è un ospedale..). In entrambi i casi i dovrebbe garantire la protezione contro i contatti indiretti di quanto presente "a monte" del trasformatore di isolamento.
Quindi sicuramente no protezione da 30 mA
lillo ha già ben spiegato la cosa, potrebbe intervenire e la continuità di servizio è l'obbiettivo primario, ma garanzia della protezione contro i contatti indiretti si (e nel TT diventa complicato senza un differenziale a monte, magari da 300 e 500mA, o superiore ove coordinato con impianto di terra).
Da valutare, se intendi di curva B, in caso di circuiti relativamente lunghi e trasformatori di piccola taglia.
Quindi sicuramente no protezione da 30 mA
lord ha scritto:Visto che hanno elevate componenti elettroniche e basso spunto sarebbe opportuno un MT classe B.? grazie
Da valutare, se intendi di curva B, in caso di circuiti relativamente lunghi e trasformatori di piccola taglia.
0
voti
Ciao e' un ospedale dotato di propria cabina..quindi sistema TN
0
voti
buoasera avrei una domanda ...diciamo che in emergenza caldo io ho un gruppo frigo in terrazza e faccio una prolunga di 70 mt con cavo FG16OM16 fino al gruppo elettrogeno. Accanto al gruppo frigo faccio un quadro elettrico ...ma la linea di 70 mt la deve mettere sotto differenziale ?
grazie
grazie
38 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)