Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Scelta relè, zero crossing e snubber.

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: Scelta relè, zero crossing e snubber.

Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 3 ago 2021, 15:18

stefanopc ha scritto:Se il numero di commutazioni dei relè rimane ad un valore giornaliero accettabile ( < 30 ad esempio ) io non mi andrei a complicare la vita con gli Ssr.
Alcuni Ssr anche se zero crossing con carichi particolari come un alimentatore Sw da pochissimi W hanno dei problemi a innescare il triac.
In pratica i relè vanno meglio per comandare piccole correnti.
Gli Ssr vanno meglio con correnti non troppo piccole.
Ciao


Quindi, alla luce di quanto scritto e di quanto condiviso dal manuale del produttore, come mi posso comportare?!
Grazie!
Avatar utente
Foto Utenteaarrdd
55 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 216
Iscritto il: 11 ott 2018, 16:43

0
voti

[22] Re: Scelta relè, zero crossing e snubber.

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 ago 2021, 20:38

Facendo un "conto della serva" il tuo carico più impegnativo assorbe 2.5A.
Il relè a quanto dice il costruttore porta 5A quindi dovrebbe farcela perfettamente.
Per aumentare la durata dei contatti puoi mettere un Mov ( Siov) per ogni rele.
Lo puoi mettere o in parallelo ai contatti o in parallelo al carico come ti trovi meglio.
Visto la corrente non esagerata e lo spazio ridotto vanno bene anche i S10 k250 se li trovi quelli azzurri marca Epcos.

Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5567
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

0
voti

[23] Re: Scelta relè, zero crossing e snubber.

Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 3 ago 2021, 20:42

stefanopc ha scritto:Facendo un "conto della serva" il tuo carico più impegnativo assorbe 2.5A.
Il relè a quanto dice il costruttore porta 5A quindi dovrebbe farcela perfettamente.
Per aumentare la durata dei contatti puoi mettere un Mov ( Siov) per ogni rele.
Lo puoi mettere o in parallelo ai contatti o in parallelo al carico come ti trovi meglio.
Visto la corrente non esagerata e lo spazio ridotto vanno bene anche i S10 k250 se li trovi quelli azzurri marca Epcos.

Ciao


Sì effettivamente ho dato un'occhiata al datasheet del relè e nel grafico della curva di assorbimento A-V indica 5A per un carico induttivo.
l'unico dubbio dell'usare un varistore è quello della durata nel tempo, se va in perdita dovrebbe simulare un corto.
Però è anche vero che, lato relè board, dovrei metterlo tra fase in entrata e fase in uscita al carico, corretto?
Grazie mille per la pazienza!
Avatar utente
Foto Utenteaarrdd
55 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 216
Iscritto il: 11 ott 2018, 16:43

0
voti

[24] Re: Scelta relè, zero crossing e snubber.

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 ago 2021, 23:40

Al lavoro abbiamo dei mov Siemens ed Epcos che sono alimentati da 30 anni senza il minimo problema in impianti stradali estate inverno nebbia ghiaccio ecc.
Si tra fase in e fase out in parallelo ai contatti del relè .
Non è affatto un componente delicato anzi direi che è piuttosto robusto.
Ciao
P. S. È meglio non citare per intero il messaggio di chi ti risponde.
Cita solo la frase che interessa.
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5567
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

0
voti

[25] Re: Scelta relè, zero crossing e snubber.

Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 4 ago 2021, 9:08

Stefanopc qui sopra ti ha già dato un feedback sull'affidabilità del varistore
Qulacosa che preveda tutto e abbia durata eterna non si può fare,
il varistore sul contatto migliora la vita del relè.
Se il varistore si brucia e si apre solo il relè se ne accorge la scheda funziona
se il varistore si brucia e va in corto avrai il carico sempre ON,
In ogni caso al carico non succede nulla.

La tua scheda a relè ha comunque una data di scadenza: dal datatsheet con correnti fino a 4A il relè supera i 100.000 cicli di commutazione
ipotizzando 10 commutazioni al giorno per ogni giorno dlel'anno è garantito per tre anni poi si potrebbe guastare.
Avatar utente
Foto Utenteluxinterior
4.311 3 4 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 2690
Iscritto il: 6 gen 2016, 17:48

0
voti

[26] Re: Scelta relè, zero crossing e snubber.

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 ago 2021, 10:29

In questo thread si e` parlato piu` volte di carichi induttivi. A me sembra che tutti i carichi descritti all'inizio siano per lo piu` capacitivi e per questi uno snubber RC non riesce a fare nulla. Al piu` potrebbe esserci l'induttanza dei conduttori, ma direi che sia abbastanza trascurabile.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

0
voti

[27] Re: Scelta relè, zero crossing e snubber.

Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 4 ago 2021, 10:33

Grazie a tutti per i consigli.
Sono d'accordo sull'uso del varistor in parallelo tra fase in e fase out.
Per quanto riguarda i carichi effettivamente sono un bel miscuglio di induttivi e capacitivi, però, come detto ad inizio thread, sto cercando di rendere abbastanza facile l'inserimento in un futuro di soluzioni differenti, magari basate su alimentazioni diverse!
Avatar utente
Foto Utenteaarrdd
55 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 216
Iscritto il: 11 ott 2018, 16:43

0
voti

[28] Re: Scelta relè, zero crossing e snubber.

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 ago 2021, 10:35

Quali carichi sono induttivi?
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

0
voti

[29] Re: Scelta relè, zero crossing e snubber.

Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 5 ago 2021, 10:24

IsidoroKZ ha scritto:Quali carichi sono induttivi?

L'equalizzatore, ad esempio, è basato su uno stadio di alimentazione lineare con trasformatore toroidale, anche il giradischi ha motore a trazione diretta, quindi credo - scusate la scarsa informazione - alimentato direttamente dall'alimentazione di rete, quindi a tutti gli effetti un motore in alternata.
Possono rientrare, come definizione di carichi, in induttivi?
Avatar utente
Foto Utenteaarrdd
55 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 216
Iscritto il: 11 ott 2018, 16:43

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti