Buongiorno,
nella verifica dei differenziali mi è capitato che se provando il differenziale c'era carico l'esito fosse negativo, staccando il carico l'esito risultasse positivo. Suppongo ci siano dei disturbi che falsino la prova.
Domanda: è corretto eseguire la prova senza carico e quindi con esito positivo oppure no?
Grazie
Prova differenziali
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
se il differenziale in prova e' trifase e su una fase c'e' dispersione, tale da non provocarne l'intervento, la prova eseguita su un'altra fase con lo strumento porta al problema da te esposto.
comunque esistono anche altre cause che determinano il fenomeno, ad esempio una dispersione in CC che densibilizza il toroide.
comunque esistono anche altre cause che determinano il fenomeno, ad esempio una dispersione in CC che densibilizza il toroide.
0
voti
Chiaro, in quei casi mi aspetto quindi che se misurassi la corrente dispersa dovrei trovare qualcosa su una fase giusto? Andando io a simulare una dispersione su un'altra fase compenso tale dispersione e il differenziale non interviene ho inteso correttamente?
Grazie
Grazie
-

loganwolverine
130 1 2 7 - Stabilizzato

- Messaggi: 328
- Iscritto il: 17 gen 2011, 12:14
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)