Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Diodi di blocco per corrente alternata

Elettronica lineare e digitale: didattica ed applicazioni

Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ

1
voti

[21] Re: Diodi di blocco per corrente alternata

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 set 2021, 15:06

Con quello schema puoi usare gli 1N4007 come aveva detto Foto UtenteSammuele fermo restando che il componente magico che cercavi nell'altro thread non esiste.
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 15302
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

0
voti

[22] Re: Diodi di blocco per corrente alternata

Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 1 set 2021, 15:12

Ovviamente i diodi però messi al contrario che vanno dal cavo di terra alla fase
Avatar utente
Foto UtenteUtente01
116 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 185
Iscritto il: 16 mag 2021, 19:14

0
voti

[23] Re: Diodi di blocco per corrente alternata

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 set 2021, 15:57

Va benissimo lo schema di Foto Utenteedgar se la tensione di uscita è 220 Vac.
Basta usare due lampade neon con relativa resistenza incorporata.
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5567
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

1
voti

[24] Re: Diodi di blocco per corrente alternata

Messaggioda Foto Utentedavi82 » 1 set 2021, 16:13

Utente01 ha scritto:Ho bisogno più che altro che la corrente che passa da un verso rimanga alternata, per questo ho preso in considerazione gli schottky che entra continua ed esce continua..


Ciao Foto UtenteUtente01, dalle frasi che scrivi (come quella che ho citato qui sopra) si comprende che non sei ancora espertissimo su questi argomenti. Non c'è nulla di male. Vedrai che andando avanti, se ti piace, potrai aumentare di molto le tue conoscenze e avere soddisfazioni.

In questo momento però, ti sconsiglio fortissimamente di fare circuiti ed esperimenti con la 230 V.
Rischi di farti male o causare incendi.

Ricorda che potresti essere responsabile di quello che fai anche legalmente.
Anche magari quando un giorno:
- quello che hai fatto cederà in qualche punto o si surriscalderà...
- o magari quando il nastro isolante che usi dovesse staccarsi....
- o quando dovessi compromettere la sicurezza originale di un'apparecchiatura o una spina.
- una saldatura fatta senza esperienza, dopo qualche anno potrebbe staccarsi ecc.

Magari lo stesso oggetto che userà qualcun altro....

Mi raccomando.
Avatar utente
Foto Utentedavi82
524 2 4
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 384
Iscritto il: 24 giu 2011, 0:09

0
voti

[25] Re: Diodi di blocco per corrente alternata

Messaggioda Foto Utentedavi82 » 1 set 2021, 16:30

Aggiungo che non è nemmeno possibile collegare "a capocchia" dei componenti tra fase e terra. Ci sono vincoli su quello che si può fare.
Ad esempio gli unici condensatori che possono essere collegati tra fase e terra devono essere di classe Y, perché sono gli unici che garantiscono di rompersi sempre "aperti" anziché in cortocircuito nel caso di sovratensioni (che capitano di continuo sulla rete 230 V); questo per due motivi: evitare di avere la massa di casa a tensione di rete ed evitare sovraccarichi/surriscaldamenti/incendi.
Queste garanzie non le dà certamente una lampadina al neon....
Avatar utente
Foto Utentedavi82
524 2 4
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 384
Iscritto il: 24 giu 2011, 0:09

0
voti

[26] Re: Diodi di blocco per corrente alternata

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 set 2021, 17:05

Dimenticavo le lampade neon (sono le stesse dei vecchi cercafase) dovrebbero in condizione normale rimanere accese entrambe a luminosità leggermente inferiore.
Quando uno dei conduttori va a terra una si spegne e l'altra si accende più forte.
Attento a non prendere la versione a LED.
Se sei a valle di un trasformatore di isolamento non stai mettendo a terra nessun conduttore attivo.
Se ti può interessare potresti dare una occhiata a questo articolo

https://www.electroyou.it/stefanopc/wik ... incontrano

Lo schema cui fare riferimento è sempre quello di Foto Utenteedgar al messaggio 18.

Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5567
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

0
voti

[27] Re: Diodi di blocco per corrente alternata

Messaggioda Foto Utentedjnz » 1 set 2021, 17:08

Utente01 ha scritto:Ovviamente i diodi però messi al contrario che vanno dal cavo di terra alla fase


Per il funzionamento è indifferente, basta che siano girati tutti e due dalla stessa parte, quello che cambia è che la corrente unidirezionale pulsante (non alternata) andrà in un senso piuttosto che nell'altro.

Una lampada a incandescenza risulterà accesa fioca, una fluo o LED non si accenderà proprio (credo).

Però... se i dispositivi commerciali costano tanto non è solo per bellezza, quanto detto da davi82 è estremamente importante.

Con il circuito di cui parliamo di fatto porti esplicitamente le fasi (isolate da terra, per quello ho disegnato un trasformatore) sul cavo di terra attraverso le serie diodo+lampada, e se non succede nulla è appunto perché le fasi non sono riferite a terra. Ma se un domani cambi qualcosa, e quelle fasi diventano riferite a terra fai un bel chiamiamolo casino...

Ritengo molto più sicuro il circuito di Edgar, in quanto la corrente circolante è irrisoria, hai presente i cercafase al neon?

Personalmente realizzerei un circuito di misura a optoisolatori con un paio di mA di corrente al massimo. Dopo gli opto si può creare la logica che si vuole completamente isolata.
Una domanda ben posta è già mezza risposta.
Avatar utente
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
Master
Master
 
Messaggi: 708
Iscritto il: 26 lug 2020, 14:52

0
voti

[28] Re: Diodi di blocco per corrente alternata

Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 1 set 2021, 17:29

Grazie a tutti, comunque la corrente esce da un inverter in quanto ho un piccolo impianto fotovoltaico il un magazzinetto in cui non c’è praticamente niente, comunque grazie proverò !
Avatar utente
Foto UtenteUtente01
116 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 185
Iscritto il: 16 mag 2021, 19:14

0
voti

[29] Re: Diodi di blocco per corrente alternata

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 2 set 2021, 7:32

Qual è lo schema di principio di uno strumento professionale?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[30] Re: Diodi di blocco per corrente alternata

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 2 set 2021, 9:19

Lo schema di Edgar mi piace di più rispetto a quello di djnz, per una questione più che altro "filosofica":
Nello schema di djnz quando una fase va a massa si accende l'altra lampadina... se non è guasta.... ma come fai a saperlo?
Nello schema di Edgar se una lampadina si spegne c'è un problema (!!) o una fase è a terra o una lampadina è guasta (e basta scambiarle).
Per questo motivo lo ritengo più appropriato per lo scopo.

Visto il luogo di installazione aggiungerei un pulsante normalmente aperto in serie ad entrambi i rami: quando vai sul posto lì premi contemporaneamente e controlli, ad evitare situazioni strane quando si è assenti, tanto se la segnalazione non è remotizzata comunque nessuno la vedrebbe...
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

PrecedenteProssimo

Torna a Elettronica generale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti