sebago ha scritto:pannelli (definiti "ignifughi")


"Ignifugo" è un termite usato a sproposito anche per materiale combustibile; ci sarà da vedere se il materiale aveva una qualche classificazione per la reazione al fuoco, se la classificazione era quella richiesta dalle norme in vigore all'epoca della costruzione, se l'installazione era conforme alle indicazioni del produttore e se la classificazione era veritiera.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[12] Re: Danni da cortocircuiti

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 1 set 2021, 18:30

Secondo me la questione riguarda anche un disservizio del sistema fisso automatico di rilevazione e di segnalazione allarme incendio.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

3
voti

[13] Re: Danni da cortocircuiti

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 set 2021, 18:40

Per curiosità leggete qui relativamente alle classificazioni UL94 per apparati elettrici/elettronici e altro.
https://www.professionalplastics.com/UL ... orPlastics
Avatar utente
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 6696
Iscritto il: 9 lug 2015, 16:58
Località: Torino

0
voti

[14] Re: Danni da cortocircuiti

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 1 set 2021, 19:53

andreandrea ha scritto:Secondo me la questione riguarda anche un disservizio del sistema fisso automatico di rilevazione e di segnalazione allarme incendio.


I presenti grazie a Dio sono riusciti a scappare tutti, non credo che un allarme avrebbe consentito di spegnere l'incendio.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

2
voti

[15] Re: Danni da cortocircuiti

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 3 set 2021, 14:37

Se il sistema fisso automatico di rilevazione e di segnalazione allarme incendio avesse reagito correttamente, le evacuazioni e la comunicazione ai VVF sarebbero state più tempestive e magari l’incendio si sarebbe potuto arginare meglio, anche utilizzando l’acqua della vasca antincendio presente nell’edificio.
Poi se per te questo è un aspetto insignificante mi sta bene.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[16] Re: Danni da cortocircuiti

Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 3 set 2021, 15:33

Oggi ho sentito al TG che per il palazzo di Milano erano stati usati pannelli di normale polistirolo isolante (quindi NON ignifugo, come si vede bene anche dalle riprese) laminati in alluminio ... e dicevano che ora la procura dovra' indagare se sulla documentazione ci fosse scritto "ignifughi" (il che configurerebbe falso in atti, fra l'altro) oppure se fossero indicati i pannelli con il loro nome corretto (ed a quel punto non so se sarebbero "volatili per diabetici" pure per chi doveva controllare la documentazione e non l'abbia fatto).

Mi chiedo fra l'altro cosa significhi che "dovra' indagare", come se per leggere quattro righe servissero settimane, ma viviamo nella gora della burocrazia, in Italia, per cui tant'e' :mrgreen:
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
Avatar utente
Foto UtenteEtemenanki
9.517 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 5940
Iscritto il: 2 apr 2021, 23:42
Località: Dalle parti di un grande lago ... :)

0
voti

[17] Re: Danni da cortocircuiti

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 3 set 2021, 15:48

andreandrea ha scritto:Poi se per te questo è un aspetto insignificante mi sta bene.


Ma che insignificante, è grave e in generale il mancato intervento può causare una strage.
In questo caso però, nonostante il mancato funzionamento, non è morto nessuno.
La mia impressione è che, in caso di corretto funzionamento, comunque il tempo fra l'allarme e l'intervento dei vvf sarebbe stato tale da non ridurre i danni.
Diverso se nell'attività ci fosse una squadra antincendio ben preparata.
Se nel grattacielo un eroico condomino, invece che scappare, si mette a giocare al pompiere rischia grosso.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[18] Re: Danni da cortocircuiti

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 4 set 2021, 18:32

Goofy,
Diverso se nell'attività ci fosse una squadra antincendio ben preparata.

Non ho capito cosa vuoi dire, me lo spieghi in altre parole? Grazie!
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4179
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

0
voti

[19] Re: Danni da cortocircuiti

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 set 2021, 18:39

Nelle attività industriali può esserci una squadra di addetti antincendio che sanno come intervenire in caso di incendio.
Diciamo meglio che gli addetti ci devono essere, non si sa se sono anche capaci.
In qualche caso la presenza della squadra deve essere garantita per 24 ore al giorno.
In caso di allarme questi addetti possono intervenire con cognizione.

Nel condominio se suona l'allarme e il dottore del terzo invece che pensare ad abbandonare l'edificio cerca di spegnere l'incendio può correre rischi inutili.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[20] Re: Danni da cortocircuiti

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 set 2021, 20:31

Goofy ha scritto:
Nel condominio se suona l'allarme e il dottore del terzo invece che pensare ad abbandonare l'edificio cerca di spegnere l'incendio può correre rischi inutili.


Potrebbe esserci anche il figlio del dottore che di mestiere fa il vigile del fuoco e con un intervento mirato contenere il focolaio prima che sia troppo tardi.
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5567
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 54 ospiti