Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Aiuto per ricerca guasto

Elettronica lineare e digitale: didattica ed applicazioni

Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[1] Aiuto per ricerca guasto

Messaggioda Foto Utentecalida82 » 3 set 2021, 21:13

Salve a tutti, ho un inverter che mi sta dando problemi.
mi fa saltare il differenziale quando entra in modo bypass. in rete ho trovato alcuni schemi di un modello precedente al mio, sulla mia scheda i componenti sono disposti diversamente rispetto ad alcune immagini che ho visto , disposizione a parte sembra essere lo stesso.
allego foto dello schema perche in questo momento non ho la possibilita di usare fidocad
rele1.png
rele1.png (32.1 KiB) Osservato 5464 volte

rele2.png

il mio differenziale salta nel momento in cui il rele RY1 viene attivato. tale rele collega la terra con il neutro quando è ad isola e collega il neutro in entrata con il neutro in uscita quando è in bypass.

i rele si sentono scattare ma ho sostituito ugualmente il rele RY1 nella speranza che i contatti fossero scaldati all'interno. non ho trovato esattamente lo stesso rele, ma uno simile e misurando le resistenze delle due bobine dei rele tra l'uno e l'altro c'è una differenza di una 20ina di ohm.
con questo nuovo rele quando l'inverter va in bypass il differenziale non salta piu, ma salta quando esce dal bypass e torna a isola.

sembra un problema di temporizzazione...
ho notato due cose, con i rele ancora montati sulla scheda se do 12v con un alimentatore esterno al rele RY3, scatta anche RY1, ma dallo schema i positivi delle bobine sono collegati in parallelo, ma i negativi no... potrebbero essere i transistor che pilotano le bobine dei rele?
Q34 e C48 che funzione hanno?
Avatar utente
Foto Utentecalida82
35 1 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 138
Iscritto il: 11 set 2013, 14:52

0
voti

[2] Re: Aiuto per ricerca guasto

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 3 set 2021, 21:52

È uno Steca PLI5000-48 o 2400-24? ...o uno dei vari cloni?

Io pensavo fosse un DTDP e non due relè separati...

Non credo che risolverai se non ritardando un po' il differenziale.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[3] Re: Aiuto per ricerca guasto

Messaggioda Foto Utentecalida82 » 3 set 2021, 23:50

è un sirio power si5000mks II 48v sembra non essere un clone. sai comunque dirmi a cosa serve il condensatore C48?
Avatar utente
Foto Utentecalida82
35 1 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 138
Iscritto il: 11 set 2013, 14:52

1
voti

[4] Re: Aiuto per ricerca guasto

Messaggioda Foto Utenteelfo » 4 set 2021, 7:32

calida82 ha scritto:cosa serve il condensatore C48?


C48 e' normalmente carico a 12V tramite D46 a R191.

Quando Q62 e Q34 si chiudono il condensatore si trova in serie all'alimentazione di 12V ed il rele' -in forma transiente (durata della scarica di C48) - viene alimentato a 24 V.

Nota gli zener ZD32 e ZD11 da 30V utilizzati (in sostituzione degli usuali diodi in parallelo alla bobina) per velocizzare l'apertura dei rele'.
Avatar utente
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2828
Iscritto il: 15 lug 2016, 13:27

0
voti

[5] Re: Aiuto per ricerca guasto

Messaggioda Foto Utentecalida82 » 4 set 2021, 13:03

ciao, se cambio rele con differente resistenza della bobina ho il difetto all'inverso ossia quando spengo anziche quando accendo. sembrerebbe un problema di temporizzazione...
potrebbe dipendere da questi componenti?
Il condensatore C48 fa lo stesso lavoro su entrambi i rele giusto?
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 4 set 2021, 14:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del messaggio immediatamente precedente.
Avatar utente
Foto Utentecalida82
35 1 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 138
Iscritto il: 11 set 2013, 14:52

0
voti

[6] Re: Aiuto per ricerca guasto

Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 4 set 2021, 14:43

Scusami se non e' pertinente del tutto alla tua domanda, ma non ho ben capito la logica del collegare il neutro a terra quando e' ad isola ... la connessione di terra non dovrebbe essere sempre a terra, a prescindere ?

Comunque, a parte quello, se elimini quella connessione di terra (dal pin del rele') e colleghi semplicemente la terra delle prese di uscita alla terra di quelle in entrata (come ho visto peraltro fatto nella maggior parte dei gruppi che ho smontato), non dovresti avere un funzionamento regolare ?
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
Avatar utente
Foto UtenteEtemenanki
9.517 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 5940
Iscritto il: 2 apr 2021, 23:42
Località: Dalle parti di un grande lago ... :)

0
voti

[7] Re: Aiuto per ricerca guasto

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 set 2021, 15:34

Con tale collegamento quando funziona in isola il sistema elettrico da TT (collegamento alla rete) viene forzato a TN-S , altrimenti si avrebbe un IT, e le usuali protezioni previste per il TT continuano a funzionargli.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[8] Re: Aiuto per ricerca guasto

Messaggioda Foto Utentecalida82 » 4 set 2021, 15:37

GioArca67 ha scritto:Con tale collegamento quando funziona in isola il sistema elettrico da TT (collegamento alla rete) viene forzato a TN-S , altrimenti si avrebbe un IT, e le usuali protezioni previste per il TT continuano a funzionargli.


si il mio è un modello un po piu recente e lo fa internamente, su altri meno recenti infatti per essere a norma si dovrebbero collegare delle grounding box che fanno questo all'esterno dell'inverter ogni volte che l'inverter va ad isola.
Avatar utente
Foto Utentecalida82
35 1 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 138
Iscritto il: 11 set 2013, 14:52

0
voti

[9] Re: Aiuto per ricerca guasto

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 set 2021, 15:42

calida82 ha scritto:è un sirio power si5000mks II 48v sembra non essere un clone. sai comunque dirmi a cosa serve il condensatore C48?


Sono presi da MPPsolar, rimarcati e son tutti "cloni" buoni e meno buoni.

C'è un forum di australiani molto competenti su quell'oggetto cerca "PIP 5048 AEVA" e poi trova il tuo.

Lo schema di principio è come quello dello Steca.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[10] Re: Aiuto per ricerca guasto

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 set 2021, 15:44

Hanno creato anche vari firmware con migliorie varie
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

Prossimo

Torna a Elettronica generale

Chi c’è in linea