Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Fotovoltaico con batterie parallelo con gruppo elettrogeno

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Fotovoltaico con batterie parallelo con gruppo elettroge

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 7 set 2021, 9:03

GioArca67 ha scritto:Ci sono ormai numerosi inverter ibridi con funzione EPS che hanno una uscita "tipo UPS" che è in funzione anche se manca rete.
In parallelo a questa (o in altro modo a secondo delle esigenze specifiche) con un comune interblocco metterei il gruppo elettrogeno.
Le potenze disponibili da queste uscite negli inverter monofase sono di circa 3 kW.

Grazie.
http://www.contiuniversalpoint.it/wp/wp ... ibrido.pdf
Ho messo il link di un inverter ibrido. Chiedo conferma se va bene.
Avatar utente
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 533
Iscritto il: 15 gen 2017, 12:12

1
voti

[12] Re: Fotovoltaico con batterie parallelo con gruppo elettroge

Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 7 set 2021, 10:19

Classico inverter cinese (credo sia il solito mppsolar rimarchiato).
Non è certificato CEI 0-21 per cui lo puoi usare solo off-grid (non connesso alla rete elettrica).

D'interessante e buona qualità ci sono gli inverter della VictroEnergy, sono pensanti per camper e barche ma nulla vieta di usarli per farsi un impianto in isola. A seconda del modello accettano in ingresso anche più alimentazioni rete/gruppo elettrogeno/FV.
Come sopra non sono certificati CEI 0-21, però se li monti su un camper/barca puoi collegarli alla presa di rete...
Avatar utente
Foto Utenteblueice80
663 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 497
Iscritto il: 19 apr 2012, 22:22

0
voti

[13] Re: Fotovoltaico con batterie parallelo con gruppo elettroge

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 7 set 2021, 10:29

grazie ma non è un impianto off-grid. Ho trovato questo http://netcityitalia.eu/wp-content/uplo ... brid-1.pdf.
Avatar utente
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 533
Iscritto il: 15 gen 2017, 12:12

1
voti

[14] Re: Fotovoltaico con batterie parallelo con gruppo elettroge

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 set 2021, 21:13

Sì va bene.
Prova anche ZCS azzurro
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4593
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[15] Re: Fotovoltaico con batterie parallelo con gruppo elettroge

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 9 set 2021, 12:50

Si avevo visto anche questo. Ma alla fine ho scelto inverter con funzione back-up della SMA. Nessun collegamento in parallelo con il GE. Ho scelto è una parola grossa. Ora bisogna parlare con la ditta installatrice e il suo ingegnere che sicuramente sarà più esperto di me.
Avatar utente
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 533
Iscritto il: 15 gen 2017, 12:12

2
voti

[16] Re: Fotovoltaico con batterie parallelo con gruppo elettroge

Messaggioda Foto UtenteNSE » 9 set 2021, 14:04

Anche io avevo pensato ad una installazione in tal senso, ma non essendoci soluzioni già prestabilite ho desistito.
La mia doveva essere installata da un cliente e non me la sono sentita di fare esperimenti.
Il discorso è che devi essere sicuro che il sistema non "pendoli" troppo.
Hai la regolazione di velocità del GE, la regolazione di tensione, poi hai un sistema FV legato ad un inverter che, a seconda dei parametri di rete, si può disconnettere o meno.
Per non entrare nel merito delle armoniche che potrebbero disturbare la regolazione di tensione del GE.

La considerazione a cui ero arrivato io (cautelativa), è che se devi fare un esperimento e hai un GE di potenza 100 che alimenta un carico normalmente di 50, e ci attacchi un FV di potenza 5, magari il sistema ha abbastanza inerzia per non oscillare. Oltre questo non andrei.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[17] Re: Fotovoltaico con batterie parallelo con gruppo elettroge

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 9 set 2021, 15:28

Ma io alla ditta installatrice chiederò se è possibile una commutazione automatica o manuale tra il sistema di black-out( se il black-out in rete duri cosi tanto da scaricare le batterie) e il GE. Così non lavorano in parallelo.
Praticamente il GE si attiva non quando sente mancanza di rete ma quando contemporaneamente sente mancanza rete e batterie scariche del sistema di black-out.
https://www.coenergia.com/Apps/WebObjec ... d0be23e0e6
A pag.15 c'è lo schema unifilare.
Avatar utente
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 533
Iscritto il: 15 gen 2017, 12:12

0
voti

[18] Re: Fotovoltaico con batterie parallelo con gruppo elettroge

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 9 set 2021, 19:16

Che potenza ora impegnata dalla rete e di che potenza è il GE?
Di quanta energia c'è bisogno?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4593
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[19] Re: Fotovoltaico con batterie parallelo con gruppo elettroge

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 9 set 2021, 19:36

Con il sistema SMA hai necessità di 2 inverter (se hai batterie e FV).
A me lo schema lascia qualche perplessità, poiché l'inverter storage sembra poter lavorare in parallelo alla rete, come fanno a fare l'isola? Dovrebbe staccarsi...
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4593
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[20] Re: Fotovoltaico con batterie parallelo con gruppo elettroge

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 10 set 2021, 9:06

GioArca67 ha scritto:Con il sistema SMA hai necessità di 2 inverter (se hai batterie e FV).
A me lo schema lascia qualche perplessità, poiché l'inverter storage sembra poter lavorare in parallelo alla rete, come fanno a fare l'isola? Dovrebbe staccarsi...

In automatico alla mancanza della rete mi ha spiegato il tecnico della SMA tutto il sistema viene isolato dalla rete. Più tardi guardo bene lo schema.....