Buongiorno a tutti,
Mi chiamo Lorenzo e scrivo su questo forum in cerca di un consiglio in merito alla scelte di un inverter.
Vorrei rimettere in utilizzo una sega radiale Omga da 5 HP, 220/380 V, 3000 giri, 50Hz appartenuta a mio nonno buon anima (falegname) e che avrà almeno una 60 ina di anni.
Attualmente è configurata in stella 220 V trifase. La mia fornitura e 220 V monofase e ho 6 kW di potenza.
Vorrei dunque acquistare un' inverter, ma essendo inesperto della materia vorrei qualche consiglio circa le caratteristiche che dovrei scegliere.
qui le mie considerazioni :
- 5CV corrispondono a 3,67749 kW dunque dovrei orientarmi per un'inverter da 4 kW corretto?
- Per la scelta dell'output dell'inverter conviene mantenere l'attuale configurazione a triangolo 220 V trifase (che se ho capito bene assorbe più corrente ma offre piu coppia, corrispondendo alla potenza nominale del motore ) o passare a 380 configurando a stella ? Considerando che sfrutterò il macchginario per un uso hobbistico e non intensivo.
- l'input della linea con cui alimentare l'inverter ha esigenze particolari? attualmente è sotto un magnetotermico differenziale da 25A con in serie un magnetotermico da 16A 1P+N , cavi da 2,5.
- è necessario oprientarsi verso prodotti a sinusoidale pura ? il budget a disposizione rispetta la regola de "il gioco deve valer la candela)
- alo stesso inverter dovrei collegare una troncatrice da 1,5 HP attualmente configurata con il barbatrucco del condensatore e lo sfasamento inefficiente. Già che ci sono alimenterei anche questa da inverter così da guadagnare potenza. (naturalmente sempre per un occhio alm portafogli circa la potenza dell'inverter, se uso una non uso l'altra.)
Vi prego di aggiungere altre informazioni e considerazioni a cui non ho pensato e che potrebbero essere importanti.
Vi ringrazio anticipatamente per il supporto
Cordialmente
L.
Consiglio per scelta inverter alim. motore sega radiale 5Hp
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
*Attualmente collegata in triangolo trifase..
fatta questa doverosa correzione inserisco a beneficio di tutti coloro che capitano qui incuriositi, non avendo haimè ricevuto alcuna risposta, un po di letteretaura che ho trovato su internet...
- 4Kw sono sufficienti.
- la configurazione 220 trifase triangolo garantisce la potenza nominale del motore
- gli inverter di norma hanno tutte le protezioni del caso e comunque parametrizzabili, per quanto riguarda la linea un differenziale da 16 A non salta se vengono assorbiti più ampere. l'importante è che la potenza a disposizione dal contatore sia sufficiente per alimentare l'inverter in masimo assorbinmento.
qui un link di un prodotto (cinese) che leggendo commenti e recensioni in in giro fa il suo mestiere con un a spesa contenuta... fornirò minirecensione appena lo provo.
4KW 220 V 20A Ingresso monofase Uscita trifase PWM Convertitore di frequenza Inverter 5HP VFD VSD
https://www.banggood.com/it/4KW-220V-20A-Single-Phase-Input-3-Phase-Output-PWM-Frequency-Converter-Drive-Inverter-5HP-VFD-VSD-p-1286175.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=IT&utm_content=minha&utm_campaign=minha-it-it-pc¤cy=EUR&cur_warehouse=CZ&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=sxxx&utm_campaign=sxxx-ssc-it-it-newcustom-all-ncv90-0823&ad_id=540793944127&gclid=EAIaIQobChMI84bbgbuf8wIVwuN3Ch2psgFXEAQYASABEgLNL_D_BwE
qui un altro link
https://www.amazon.it/Ingresso-monofase-Convertitore-frequenza-Inverter/dp/B08JD6LMYP/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=4KW+220 V+20A+Ingresso+monofase+Uscita+trifase+PWM+Convertitore+di+frequenza+Inverter+5HP+VFD+VSD&qid=1632812325&sr=8-2
Sperando di essere stato utile in questa apparizione alla marzullo,
Grazie
L.
fatta questa doverosa correzione inserisco a beneficio di tutti coloro che capitano qui incuriositi, non avendo haimè ricevuto alcuna risposta, un po di letteretaura che ho trovato su internet...
- 4Kw sono sufficienti.
- la configurazione 220 trifase triangolo garantisce la potenza nominale del motore
- gli inverter di norma hanno tutte le protezioni del caso e comunque parametrizzabili, per quanto riguarda la linea un differenziale da 16 A non salta se vengono assorbiti più ampere. l'importante è che la potenza a disposizione dal contatore sia sufficiente per alimentare l'inverter in masimo assorbinmento.
qui un link di un prodotto (cinese) che leggendo commenti e recensioni in in giro fa il suo mestiere con un a spesa contenuta... fornirò minirecensione appena lo provo.
4KW 220 V 20A Ingresso monofase Uscita trifase PWM Convertitore di frequenza Inverter 5HP VFD VSD
https://www.banggood.com/it/4KW-220V-20A-Single-Phase-Input-3-Phase-Output-PWM-Frequency-Converter-Drive-Inverter-5HP-VFD-VSD-p-1286175.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=IT&utm_content=minha&utm_campaign=minha-it-it-pc¤cy=EUR&cur_warehouse=CZ&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=sxxx&utm_campaign=sxxx-ssc-it-it-newcustom-all-ncv90-0823&ad_id=540793944127&gclid=EAIaIQobChMI84bbgbuf8wIVwuN3Ch2psgFXEAQYASABEgLNL_D_BwE
qui un altro link
https://www.amazon.it/Ingresso-monofase-Convertitore-frequenza-Inverter/dp/B08JD6LMYP/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=4KW+220 V+20A+Ingresso+monofase+Uscita+trifase+PWM+Convertitore+di+frequenza+Inverter+5HP+VFD+VSD&qid=1632812325&sr=8-2
Sperando di essere stato utile in questa apparizione alla marzullo,
Grazie
L.
0
voti
Grazie del cosniglio Fedib, ma potresti fornirmi qualche info in piu? mi è chiaro che non sia la soluzione ottima e che tenda a deteriorare l'isolamento del motore con tutte le conseguanze del caso, ma come dicevo ne farò un uso sporadico.. e per ora (fatti alcuni tagli) sono pienamente soddisfatto.
Grazie
L.
Grazie
L.
0
voti
non che cambino le cose.. per dover di cronaca la sega è piu recente ovvero ha circa 40 anni
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)