Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Imp. Fotovoltaico 8kw monofase

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Imp. Fotovoltaico 8kw monofase

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 2 nov 2021, 16:49

Salve, secondo voi se in una villetta, ho un impianto ftv da quasi 8kW monofase su una fornitura trifase da 10 kW ci sono problemi ?
Io desumo che per la fornitura trifase da 10 kW Enel metta una protezione da 4C16A o max 4C20A, per cui scatterebbe l'interruttore nel caso immettessi in rete tutti gli 8kW ?
:roll:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Imp. Fotovoltaico 8kw monofase

Messaggioda Foto Utentee7o7 » 2 nov 2021, 20:22

a memoria, pratico poco il FV, l'enel ammette 6 kW di squilibrio.
Quindi 8kW monofase sul trifase, si, ci sono problemi,
mentre se erano 8kW su 10 kW monofasi i problemi non c'erano
(o erano solo di funzionamento).
Avatar utente
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 452
Iscritto il: 10 ott 2011, 17:14
Località: Veneto

0
voti

[3] Re: Imp. Fotovoltaico 8kw monofase

Messaggioda Foto Utentefpalone » 2 nov 2021, 22:10

Non ci dovrebbe essere nessun problema: il contratto indica i limiti di prelievo (o immissione) totali per le 3 fasi, almeno fino ai 10 kW che enel distribuzione in genere indica come limite per lo squilibrio permanente.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[4] Re: Imp. Fotovoltaico 8kw monofase

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 3 nov 2021, 11:48

Grazie :ok:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[5] Re: Imp. Fotovoltaico 8kw monofase

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 3 nov 2021, 16:31

Io non starei così tranquillo. Il massimo squilibrio è 6 kW, e oltre è facoltà del distributore concedere monofase fino a 10 kW

CEI 0-21:
8.3 Connessione monofase/trifase alla rete di Distribuzione
Gli impianti di produzione collegati alla rete mediante un sistema elettrico di distribuzione monofase possono avere una potenza complessiva fino a 6 kW. È facoltà del Distributore elevare la suddetta potenza fino a 10 kW. Il valore di potenza complessiva ammesso per impianti di produzione con connessione monofase alla rete di distribuzione è assunto nel seguito quale Limite allo Squilibrio Permanente (LSP).
Gli impianti di produzione collegati alla rete mediante un sistema elettrico trifase possono essere realizzati anche con generatori monofase purché la potenza dei generatori sia equamente ripartita sulle singole fasi.
8.3.1.1 Squilibrio permanente
Per impianti trifase realizzati con più unità monofasi, si ammette una installazione tale da avere un possibile squilibrio di potenza generata tra le fasi fino al limite sopra specificato
(Limite di Squilibrio di Potenza, LSP) inteso come differenza tra fase con potenza maggiore e fase con potenza minore.


I contatori devono misurare questo squilibrio ed agire di conseguenza, al momento la funzione non è attiva, ma in futuro possono attivarla...
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[6] Re: Imp. Fotovoltaico 8kw monofase

Messaggioda Foto Utentefpalone » 3 nov 2021, 16:38

ad oggi ENEL distribuzione ammette in monofase fino a 10 kW.
Del futuro non c'è certezza, azioni retroattive sono sempre possibili, guarda cosa è successo con l'allegato A70....
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

1
voti

[7] Re: Imp. Fotovoltaico 8kw monofase

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 3 nov 2021, 16:54

Non sempre.
Si può tentare la connessione, ma se non vogliono non c'è nulla da fare se non cambiare inverter o togliere pannelli...
Di questo bisogna esserne consapevoli in anticipo.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[8] Re: Imp. Fotovoltaico 8kw monofase

Messaggioda Foto Utenteildoghy » 3 nov 2021, 18:42

Ma soprattutto lo trovi un inverter monofase da 8 kW?
Avatar utente
Foto Utenteildoghy
199 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 148
Iscritto il: 12 mar 2010, 21:44

0
voti

[9] Re: Imp. Fotovoltaico 8kw monofase

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 3 nov 2021, 20:09

GioArca67 ha scritto:I contatori devono misurare questo squilibrio ed agire di conseguenza, al momento la funzione non è attiva, ma in futuro possono attivarla...


Io sono più che d'accordo, sapendo che la CEI 0-21 prevede il limite di squilibrio, nonostante ora l'indicazione sia disattesa, prevedo sempre di limitare a 6 kW lo squilibrio.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[10] Re: Imp. Fotovoltaico 8kw monofase

Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 11 nov 2021, 18:18

Spezza l'impianto: due fasi a 4 kW (aggiungi un inverter) stai nei 6, usi solo 2 fasi. Dalla norma sembra concesso avere l'impianto trifase con più inverter monofase e, soprattutto, non enuncia da nessuna parte che le fasi devono essere caricate tutte e 3: parla di "singole fasi" (non "tutte le fasi") che devono essere equilibrate (quindi rispettare lo squilibrio massimo di 6 kW tra fase più carica e più scarica).

Da come interpreto la norma 2 fasi a 4 kW e una a 0 sono considerabili equilibrate, il carico è ripartito tra (due) singole fasi.
Avatar utente
Foto UtenteDavideDaSerra
213 1 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 279
Iscritto il: 21 gen 2018, 18:41

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti