comunque, in alternativa a questo tribolato interruttore, pensavo di sostituirlo (sempre nell'ottica di proteggere la scheda elettronica della lavastoviglie) con un adattatore protetto da fusibile:
può essere la soluzione?
presa comandata che non funziona più
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
0
voti
0
voti
no
però puoi aggiungere una protezione simile (non è un fusibile, è un SPD di tipo 3) all'interno della scatola dell'interruttore, a valle dello stesso
però puoi aggiungere una protezione simile (non è un fusibile, è un SPD di tipo 3) all'interno della scatola dell'interruttore, a valle dello stesso
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4848
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
avevo postato prima di altre risposte...SediciAmpere ha scritto:aisenauer ha scritto: Con l'interruttore attivo l'automatico non si azionava più, staccata la presa a muro riuscivo a riattaccare l'automatico ma appena la inserivo l'automatico saltava. Con l'interruttore spento potevo ricollegare la presa e non saltava nulla.
Questo indica un guasto a valle della presa: se il guasto fosse nell'interruttore sarebbe stato indipendente dalla dall'inserimento della spina nella presa.aisenauer ha scritto: Ora ho temporaneamente ricollegato il vecchio interruttore (riparato) e tutto funziona di nuovo.
E questo confermerebbe l'ipotesi dell'infiltrazione di umidità che adesso si sarebbe asciugata
Puoi postare per favore una foto dell'automatico che scattava?
scusami ma se l'automatico salta solo quando l'interruttore e attivo che significa allora?
quando inserisco la presa e ricreo il circuito con l'interruttore attivo salta tutto, se spento no, credo la colpa sia dell'interruttore, o mi sbaglio?
ecco l'interruttore:
0
voti
SediciAmpere ha scritto:no
però puoi aggiungere una protezione simile (non è un fusibile, è un SPD di tipo 3) all'interno della scatola dell'interruttore, a valle dello stesso
però l'immagine annovera anche la lavastoviglie negli apparecchi protetti, pubblicità ingannevole?
Di quanti watt dovrebbe farsi carico per poter andare bene?
1
voti
Quello è, come dicevi giustamente, un salvavita (o interruttore differenziale): non interviene a causa di cortocircuito ma a causa di dispersioni a terra, ad esempio infiltrazioni di umidità, guasti nel filtro di rete, extratensioni provenienti dall'esterno, qualcuno che sta prendendo la scossa ecc.
Un interruttore collegato solamente a fase e neutro non può presentare una dispersione a terra: la BTicino è scagionata (anche se non è scagionata dall'aver disegnato una lavatrice sulla confezione di un adattatore da 1500W
)
Un interruttore collegato solamente a fase e neutro non può presentare una dispersione a terra: la BTicino è scagionata (anche se non è scagionata dall'aver disegnato una lavatrice sulla confezione di un adattatore da 1500W
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4848
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
aisenauer ha scritto:scusami ma se l'automatico salta solo quando l'interruttore e attivo che significa allora?
quando inserisco la presa e ricreo il circuito con l'interruttore attivo salta tutto, se spento no, credo la colpa sia dell'interruttore, o mi sbaglio?
significa che l'interruttore funziona correttamente, isolando il guasto quando è spento.
Quando la spina è staccata e l'interruttore è attivo, l'oggetto che crea il guasto è isolato dalla rete, mentre interruttore e presa sono sotto tensione: se in questa situazione il differenziale non interviene significa che il guasto a terra non è né nell'interruttore né nella presa
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4848
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
inserendo la spina, se il differenziale scatta, significa che hai dato tensione a qualcosa che in quel momento presentava un difetto di isolamento
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4848
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
allora perché ho potuto ricollegare la tensione solo estromettendolo?
se il problema sta nella lavast non isolata, oggi con l'altro interruttore avrebbe dovuto saltare tutto, o no?
se il problema sta nella lavast non isolata, oggi con l'altro interruttore avrebbe dovuto saltare tutto, o no?
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 156 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)