Messaggioda Foto Utentefaberebaf » 7 nov 2021, 18:53

Devo collegare delle prese all’esterno della casa ad una distanza di
circa 25m.

Il cavo a doppio isolamento passerà all'interno di un cavidotto esistente da 40mm che presenta acqua all'interno.

Il carico massimo sulle prese dovrebbe essere 2,2 kW.

Le domande che mi pongo sono :
1) E' sufficiente l'isolamento di questo tipo di cavo ?
2) E' sufficiente una sezione di 2,5mmq per ogni filo del cavo ?
(consultando i dimensionatori on line dovrebbe essere sufficiente
ma mi fido più della vostra esperienza)

Grazie a tutti.
Avatar utente
Foto Utentefaberebaf
66 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 79
Iscritto il: 4 nov 2007, 19:51

0
voti

[2] Re: Cavo FG16OR16 3 x ?

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 7 nov 2021, 20:00

1 SI
2 SI
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[3] Re: Cavo FG16OR16 3 x ?

Messaggioda Foto Utentefaberebaf » 7 nov 2021, 20:14

Grazie Foto Utentegabrisav.
Avatar utente
Foto Utentefaberebaf
66 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 79
Iscritto il: 4 nov 2007, 19:51

0
voti

[4] Re: Cavo FG16OR16 3 x ?

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 nov 2021, 21:22

Che significa "che presenta acqua all'interno"?
Sempre?
A volte?
Perché c'è quell'acqua in un cavidotto?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[5] Re: Cavo FG16OR16 3 x ?

Messaggioda Foto Utentefaberebaf » 8 nov 2021, 10:38

Infilando la sonda esce bagnata.
Difficile rispondere alle altre domande, il cavidotto è stato posato anni fa (sono già contento che non sia ostruito).
Avatar utente
Foto Utentefaberebaf
66 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 79
Iscritto il: 4 nov 2007, 19:51

0
voti

[6] Re: Cavo FG16OR16 3 x ?

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 nov 2021, 12:38

L'FG16 non è adatto per posa immersa.
Se ristagna l'acqua a lungo occorre prevedere altro cavo (es H07RN8-F)
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[7] Re: Cavo FG16OR16 3 x ?

Messaggioda Foto Utentefaberebaf » 8 nov 2021, 19:53

Grazie Foto UtenteGioArca67.

Ho contattato un fornitore, ed è in grado di vendermi (al taglio) un cavo H07RN-F e non H07RN8-F.

Si tratta sempre di policloroprene ma, nella classificazione, l'otto significa resistente all'acqua.

Secondo te può andare bene ?

Il cavo FG16OR16 quali problemi potrebbe dare ?
Avatar utente
Foto Utentefaberebaf
66 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 79
Iscritto il: 4 nov 2007, 19:51

0
voti

[8] Re: Cavo FG16OR16 3 x ?

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 nov 2021, 23:34

No. H07RN-F sarebbe peggio dell'FG16
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[9] Re: Cavo FG16OR16 3 x ?

Messaggioda Foto Utentefaberebaf » 9 nov 2021, 11:19

E' veramente complicato trovare quel tipo di cavo con le caratteristiche che mi servono (3G2.5) e ad un prezzo ragionevole (500/1000m non mi servono).

Quello che posso fare è cercare di eliminare/ridurre l'acqua presente nel cavidotto (sperando che fosse già presente al momento dell'installazione).

Grazie Foto UtenteGioArca67 per l'interessamento e i consigli.