Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 6 nov 2021, 0:54

In una azienda manifatturiera “A” la manutenzione meccanica sulle linee di produzione viene appaltata ad una ditta esterna “B”. Gli operatori della ditta “B” ed il loro preposto non effettuano lavori elettrici e non hanno le qualifiche per i lavori elettrici previste dalla norma CEI 11-27.
All’azienda “A” spetta, a termini di contratto, l’onere di consegnare alla ditta “B” l’impianto messo fuori tensione ed in sicurezza. Si tratta di un impianto complesso, quindi viene sempre redatto un piano di lavoro dal responsabile dell’impianto (RI) dell’azienda “A” e dal preposto ai lavori (PL) della ditta “B”.
Il piano di lavoro prevede che il personale di “A” tolga tensione, sezioni ed effettui la verifica preliminare dell’assenza di tensione sui componenti interessati dall’intervento. La ditta “B” a questo punto interviene senza effettuare ulteriori verifiche strumentali dell’effettiva assenza tensione.
Il responsabile della sicurezza dell’azienda “A” avanza la richiesta che il preposto della ditta “B” prima di dare inizio ai lavori effettui una ulteriore verifica preliminare dell’effettiva assenza di tensione.
Sono stato interpellato come consulente esterno ed ho contestato la richiesta. Ritengo che si tratti di una precauzione ridondante, poiché la verifica dell’assenza di tensione è già stata eseguita dal personale dell’azienda “A” e messa a verbale nel piano di lavoro. Inoltre le misure, ai sensi dell’art. 5.3.1 della CEI 11-27 possono essere eseguite solo da PES o PAV e quindi il personale della ditta “B”, privo di qualifiche elettriche, non può effettuarle.
Il RSPP insiste però nella sua posizione. Che ne pensate?
Avatar utente
Foto UtenteFranco140751
348 1 2 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29

0
voti

[2] Re: Verifica preliminare dell'assenza tensione

Messaggioda Foto Utentesebago » 10 nov 2021, 13:26

Non saprei, mi pare una questione più per avvocati che per tecnici. Da tecnico potrei dirti che hai ragione da vendere, da "normale cittadino" mi verrebbe da dirti che se vai in contenzioso il giudice quasi sicuramente ti condanna (in base al noto principio che, siccome si tratta di sicurezza, "du' is megl che uàn").
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[3] Re: Verifica preliminare dell'assenza tensione

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 nov 2021, 14:22

A me, visto che c'è bisogno di sezionare, sembra che possa essere un lavoro elettrico con tutte le conseguenze
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5910
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 96 ospiti