[1] Calcolo corrente di cortocircuito a partire da valore noto

Messaggioda Foto Utentethekant » 29 nov 2021, 23:44

Salve, mi è capitato di trovare pagine web o programmini che permettono di stimare la corrente di corto circuito alla fine di una linea partendo da:
- corrente di corto circuito a inizio linea
- sezione fase
- sezione neutro
- lunghezza linea
Risulta essere più comodo delle solite tabelle, ma non sono riuscito a trovare il procedimento matematico che permette questa stima con i soli fattori indicati... probabilmente altri fattori sono dati per scontato e stabiliti a priori, ringrazio anticipatamente per eventuali spiegazioni o suggerimenti che spieghino questa semplificazione.
Saluti
Avatar utente
Foto Utentethekant
120 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 622
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

0
voti

[2] Re: Calcolo corrente di cortocircuito a partire da valore no

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 nov 2021, 16:42

I dati noti permettono solo di valutare la resistenza della linea.
Manca la tensione nominale e la resistenza a monte della linea.
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

2
voti

[3] Re: Calcolo corrente di cortocircuito a partire da valore no

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 nov 2021, 17:18

I dati noti permettono solo di valutare la resistenza della linea.
Manca la tensione nominale e la resistenza a monte della linea.

E' vero, tuttavia se si suppone la linea monofase la tensione sarà probabilmente 230 V.

Non sono esperto in impianti elettrici, potrei sbagliarmi, stendo al volo il procedimento di calcolo come passatempo.

Date :
- corrente di corto circuito a inizio linea
- sezione fase
- sezione neutro
- lunghezza linea


Si ricava dalla corrente di corto circuito a inizio linea Icc_il
230 V / Icc_il = Rml la resistenza a monte della linea.

Da lunghezza linea , sezione cavo fase e neutro, supponendo nota la resistività del conduttore (rame?) si ricava la resistenza neutro Rn e fase Rf
Si calcola la corrente di cortocircuito
Icc = 230 V /( Rml + Rn + Rf)

si ricava la resistenza, o per lo meno dovrebbe essere così :-)
Forse si può anche stimare la reattanza della linea, se non è trascurabile.

Potette fornirmi dei valori plausibili per l'impianto di un appartamento, per validare il procedimento?
Avatar utente
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 6696
Iscritto il: 9 lug 2015, 16:58
Località: Torino

0
voti

[4] Re: Calcolo corrente di cortocircuito a partire da valore no

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 nov 2021, 17:39

Quello che è difficile stimare è la resistenza a monte (a meno che non ci sia di mezzo un trasformatore)
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[5] Re: Calcolo corrente di cortocircuito a partire da valore no

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 nov 2021, 17:50

:ok:
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[6] Re: Calcolo corrente di cortocircuito a partire da valore no

Messaggioda Foto Utentethekant » 4 dic 2021, 17:29

Si corretto manca la tensione, ovviamente 400V, mentre come ho premesso le tabelle (pubblicate su tutte le guide di tutti i produttori) non richiedono la resistenza a monte della linea, quindi è un dato che si può approssimare, intanto grazie, farò delle prove con il metodo di MarcoD, intanto grazie
Avatar utente
Foto Utentethekant
120 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 622
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

1
voti

[7] Re: Calcolo corrente di cortocircuito a partire da valore no

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 dic 2021, 18:09

Le tabelle che ho visto io non richiedono la resistenza a monte, ma chiedono la corrente di cirtocircuito al punto di consegna, dalla quale si ricava la resistenza a monte
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[8] Re: Calcolo corrente di cortocircuito a partire da valore no

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 dic 2021, 18:34

Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[9] Re: Calcolo corrente di cortocircuito a partire da valore no

Messaggioda Foto Utentethekant » 6 dic 2021, 22:29

Si infatti l'ho elencata per prima
- corrente di corto circuito a inizio linea

Grazie per la segnalazione dell'articolo, lo leggerò
Avatar utente
Foto Utentethekant
120 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 622
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20