Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Fili rigidi non piu` a norma?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Fili rigidi non piu` a norma?

Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 2 dic 2021, 17:19

Ciao a tutti,

l'altro giorno l'amministratore ci ha presentato il preventivo di un elettricista per la sistemazione di una parte dell'impianto del giardino condominiale.
Tra le varie voci c'era la sostituzione dei fili rigidi perche` non piu` a norma.

A me sembra assurda una cosa del genere, esiste realmente una norma che vieta l'uso dei fili rigidi in un impianto?
O detto altrimenti, se facessi un impianto nuovo usando dei fili rigidi, violo qualche norma?

Grazie,

O_/

Luca.
http://millefori.altervista.org
Tool gratuito per chi sviluppa su millefori.

Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. (A. Einstein)
Se non c'e` un 555 non e` un buon progetto (IsidoroKZ)

Strumento per formule
Avatar utente
Foto Utenteposta10100
5.550 4 10 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4832
Iscritto il: 5 nov 2006, 0:09

0
voti

[2] Re: Fili rigidi non piu` a norma?

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 2 dic 2021, 18:17

Su impianti nuovi all'atto pratico non sono utilizzabili.
Non conosco cavi rigidi CPR, pertanto non sono utilizzabili.

Sull'esistente dire che siano da sostituire ci sta, non lo vedo come un delitto sostituire dei cavi rigidi in un giardino che saranno lì da almeno 40 anni...
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

2
voti

[3] Re: Fili rigidi non piu` a norma?

Messaggioda Foto Utenteboiler » 2 dic 2021, 18:53

Danielex ha scritto:Non conosco cavi rigidi CPR, pertanto non sono utilizzabili.

https://products.lappgroup.com/online-c ... nym-j.html
Questo è un cavo rigido CPR, per inciso quello con cui sono cablati il 95% degli impianti domestici in Germania.
Se sia utilizzabile in Italia non mi esprimo, non ne ho idea. Ma i cavi rigidi all'estero ci sono e sono correntemente usati. Immagino che le norme all'interno dell'UE siano simili. Ma come detto non me ne intendo.

Boiler
Avatar utente
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 5600
Iscritto il: 9 nov 2011, 12:27

0
voti

[4] Re: Fili rigidi non piu` a norma?

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 2 dic 2021, 18:55

Di per sè credo che i fili(cavi) potrebbero continuare a svolgere la loro funzione.
In tale circostanza invece vengono messi in discussione perché si richiede di mettere mano all'impianto.
Immagino quindi che il proposito della loro sostituzione derivi proprio dal genere d'intervento: la necessità di sostituire e modificare si allarga allora anche ai fili.

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8982
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

1
voti

[5] Re: Fili rigidi non piu` a norma?

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 dic 2021, 19:42

Inoltre, a parte il conduttore, l'isolante sarà stato quasi sicuramente di pvc, quindi non idoneo per posa all'esterno
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[6] Re: Fili rigidi non piu` a norma?

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 2 dic 2021, 20:40

I cavi a conduttore rigido sono non raccomandabili, ma non c'è nessun obbligo contro il loro uso.
Se un cavo è a norma in uno qualsiasi dei paesi dell'UE lo è anche da noi poiché le norme tecniche di ciascun paese sono applicabili in ciascun altro.
L'unico vero aspetto sensato che possa incidere sulla decisione di una sostituzione è lo stato di conservazione del cavo ed in particolare del suo isolamento.
Se per le norme vigenti al momento della posa era idoneo non è necessario sostituirlo, posto che stia in buono stato di conservazione.
Sinceramente però non conosco in dettaglio le norme in uso 50 anni fa.

Non è a priori insensato sostituirlo. Ma se sta in buone condizioni non è necessario.

Sarebbe quindi auspicabile una prova di isolamento per capirne lo stato.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[7] Re: Fili rigidi non piu` a norma?

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 3 dic 2021, 0:53

Non sono note le motivazioni dell'elettricista quindi è possibile sia giunto alla conclusione riportata nel preventivo a seguito di una serie di verifiche:
posta10100 ha scritto:(...) Tra le varie voci c'era la sostituzione dei fili rigidi perche` non piu` a norma.(...)
Su cosa si basi però, appunto, non è noto.
E' auspicabile non proponga la sostituzione perché "non son belli"; la frase considerata parrebbe più probabile conseguenza dell'ispezione dello stato dei conduttori, magari manifestano proprio, come già accennato, un deterioramento dell'isolante.
Con questo presupposto, l'assunzione della responsabilità della certificazione è subordinata alla sostituzione integrale.

Motivazione a parte("non più a norma"), se invece sono pienamente efficienti, allora dipende anche da quello che si deve fare; per certi aspetti i fili rigidi mi pare siano più semplici da manipolare nelle connessioni.

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8982
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

0
voti

[8] Re: Fili rigidi non piu` a norma?

Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 3 dic 2021, 1:32

Grazie a tutti per le risposte.

Quindi non esiste una norma che vieta l'uso dei fili/cavi rigidi.
Se c'è un problema di isolamento ben venga la sostituzione, la sicurezza prima di tutto, ma temo che la verifica di isolamento costi più della sostituzione.
Non fraintendetemi, non è un problema economico, quando in assemblea si voterà il lavoro nel suo complesso sarò ovviamente a favore, ma non è corretto giustificare un intervento con una motivazione non vera.

O_/
Luca.
http://millefori.altervista.org
Tool gratuito per chi sviluppa su millefori.

Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. (A. Einstein)
Se non c'e` un 555 non e` un buon progetto (IsidoroKZ)

Strumento per formule
Avatar utente
Foto Utenteposta10100
5.550 4 10 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4832
Iscritto il: 5 nov 2006, 0:09

0
voti

[9] Re: Fili rigidi non piu` a norma?

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 3 dic 2021, 8:14

Subordinate la sostituzione alla prova: comunque verrà a fare i lavori, in quel frangente effettua la misura di isolamento e se non rispondente si sostituisce.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

2
voti

[10] Re: Fili rigidi non piu` a norma?

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 3 dic 2021, 9:40

boiler ha scritto:
Danielex ha scritto:Questo è un cavo rigido CPR


Ottimo non li avevo mai visti!

Però ripeto, al di là di tutta la filosofia che si può fare:
- contestare una proposta di sostituzione di cavi rigidi, che posso immaginare abbiano un età non indifferente, posati all'esterno (probabilmente in condizioni di posa inadeguate), mi sembra assurdo;
- impuntarsi sul fatto che sia stata riportata la dicitura "perché non a norma" idem.

L'installatore, coma la maggioranza di essi, non sa cosa sia a Norma e cosa non lo sia, usa spesso il buon senso e diversamente da quanto si possa pensare raramente è in malafede.

Io li farei sostituire, senza ragionare su cosa sia a Norma o meno solo quando ci fa comodo.
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea