Adesso è più chiaro.
Senza conoscere l'impianto e la consegna nulla si può dire.
Cioè serve sapere, potenza della fornitura, cavi e interruttori fino alla presa.
Ma è inutile se non a puro scopo di curiosità.
L'impianto non è tenuto a proteggere gli utilizzatori connessi alle prese a spina, l'importante è che la spina ed il cavo che la alimenta siano protetti, come sembra se è almeno 2,5mm² e spina da 16A, che presumibilmente è CEE.
Adesso non riesco, ma prova a cercare nel forum protezione corto circuito e protezione sovraccarico.
Prolunga 150 metri
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
E' una prolunga temporanea, sto facendo un altro allaccio a pochi metri dalla cabina cosi' ho corrente di cortocircuito più alta e al posto di 150metri me ne bastano 50.
Al momento la linea parte da circa 150 metri dalla cabina, quindi ci sono 150 di linea a monte (70mmq rame per fasi e 35mmq neutro) + questi 150 metri da 10mmq (fase e neutro)
Al momento la linea parte da circa 150 metri dalla cabina, quindi ci sono 150 di linea a monte (70mmq rame per fasi e 35mmq neutro) + questi 150 metri da 10mmq (fase e neutro)
0
voti
Puoi fare i conti con tabelle (esempio https://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=DomRisp&id=771) oppure con pagine web (esempio http://www.electroarea.altervista.org/corrente_di_cortocircuito_fine_linea_calcolo_Icc.html) o app per telefono (esempio https://play.google.com/store/apps/details?id=it.Ettore.calcolielettrici&hl=it&gl=US)
0
voti
ant1771 ha scritto:E' una prolunga temporanea, sto facendo un altro allaccio a pochi metri dalla cabina cosi' ho corrente di cortocircuito più alta e al posto di 150metri me ne bastano 50.
Al momento la linea parte da circa 150 metri dalla cabina, quindi ci sono 150 di linea a monte (70mmq rame per fasi e 35mmq neutro) + questi 150 metri da 10mmq (fase e neutro)
Ok.
Ma senza sapere la potenza disponibile al punto di consegna non si può calcolare nulla.
comunque un cavo protetto dal sovraccarico lo è anche dal cortocircuito.
Il 10mm² ha un K²S² di 2*10⁶, controlla sui grafici del costruttore dell'interruttore qual è l'I²t lasciato passare da quell'interruttore da 16A, controlla che curva.
0
voti
GioArca67 ha scritto:comunque un cavo protetto dal sovraccarico lo è anche dal cortocircuito.
Il 10mm² ha un K²S² di 2*10⁶, controlla sui grafici del costruttore dell'interruttore qual è l'I²t lasciato passare da quell'interruttore da 16A, controlla che curva.
Sicuramente il cavo e' protetto, nel senso che il k2s2 e' superiore all'i2t
Quello che chiedevo e' se era protetto magneticamente o termicamente
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)