Problema caldaia Viessman Vitipend 100
Moderatori:
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Ho un problema con la mia caldaia Viessman di tipo tradizionale che quando arriva ad una temperatura di 70 gradi si spegne per poi riaccendersi dopo qualche minuto e ripartirà ciclicamente fino ad arrivare alla temperatura impostata dal termostato ambiente . Avete qualche soluzione ? Grazie
0
voti
Sono stati sostituiti gli elettrodi di accensione perché faticava ad accendersi . L accensione ora è ok . Ora è comparsa questa anomalia . La pressione nell impianto è normale . Dove potrai verificare?
1
voti
Ho dato un occhiata veloce al manuale, è una caldaia murale compatta, con integrata la pompa di circolazione, gli allacciamenti esterni sono ridotti all'osso così come le possibili impostazioni.
La temperatura massima per la produzione del riscaldamento dovrebbe essere 76 °C, sembrerebbe che la caldaia si surriscaldi velocemente facendo intervenire il termostato di massima, di seguito dopo qualche minuto scende sotto la soglia e riprende per interrompersi poco dopo e così via.
Se cerchi in rete ci sono parecchi utenti che lamentano problemi simili con il tuo modello di caldaia, si parla di possibili problemi alla pompa di circolazione oppure alla valvola deviatrice oppure ancora allo scambiatore, un utente parla addirittura di tubi ostruiti dal calcare
Nel tuo caso, visto che il tutto si è verificato in concomitanza ad un intervento, magari è stato involontariamente lasciato staccato un connettore interno o qualcosa di simile, ti consiglio di richiamare il servizio assistenza.
La temperatura massima per la produzione del riscaldamento dovrebbe essere 76 °C, sembrerebbe che la caldaia si surriscaldi velocemente facendo intervenire il termostato di massima, di seguito dopo qualche minuto scende sotto la soglia e riprende per interrompersi poco dopo e così via.
Se cerchi in rete ci sono parecchi utenti che lamentano problemi simili con il tuo modello di caldaia, si parla di possibili problemi alla pompa di circolazione oppure alla valvola deviatrice oppure ancora allo scambiatore, un utente parla addirittura di tubi ostruiti dal calcare
Nel tuo caso, visto che il tutto si è verificato in concomitanza ad un intervento, magari è stato involontariamente lasciato staccato un connettore interno o qualcosa di simile, ti consiglio di richiamare il servizio assistenza.
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Termotecnica, illuminotecnica, acustica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)