Occorre conoscere l'impianto. In generale magnetotermico differenziale da 16 A per le prese e da 10 A per luce.
Ma l'intervento va fatto fare ad un elettricista che darà anche una controllata all'impianto.
presa comandata che non funziona più
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
0
voti
Forse non conviene poiché probabilmente l'elettricista li paga meno.
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-

claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY

- Messaggi: 15302
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
0
voti
in alternativa alla bsafe esiste in commercio un adattatore con interruttore in grado di supportare una lavastoviglie?
0
voti
niente, ieri di nuovo è saltato l'automatico. Ho collegato la lavastoviglie in altra presa e ha portato a termine il lavaggio. Se non è la presa comandata il problema dove potrebbe essere?
Stamattina apro la presa a muro per vedere se c'è qualcosa di strano.
Eventualmente per bypassare la presa comandata tolgo l'interruttore a muro e collego i fili?
Stamattina apro la presa a muro per vedere se c'è qualcosa di strano.
Eventualmente per bypassare la presa comandata tolgo l'interruttore a muro e collego i fili?
0
voti
potrebbe essere difettosa la schuko a muro?
comunque faccio un piccolo riepilogo.
Ieri metto in moto la lavastoviglie (tramite presa comandata da bipolare) e come altre volte, verso fine lavaggio (qualche minuto prima) salta il magnetotermico. Se tento di riattivarlo salta subito. Se "spengo" il collegamento della lavastoviglie dalla presa comandata posso riattivare il magnetotermico, ma appena accendo sempre dalla comandata salta. Ieri ho collegato la lavastoviglie tramite prolunga ad altra presa per finire il lavaggio.
Stamattina se ricollego la presa della lavastoviglie a muro e accendo la presa comandata tutto è a posto, la lavastoviglie si accende e non salta il magneto.
cosa si potrebbe ipotizzare? Surriscaldamento di qualcosa? Schuko a muro compromessa? Se fosse la presa comandata sarebbe dovuto saltare il magneto stamattina ma così non è stato...
comunque faccio un piccolo riepilogo.
Ieri metto in moto la lavastoviglie (tramite presa comandata da bipolare) e come altre volte, verso fine lavaggio (qualche minuto prima) salta il magnetotermico. Se tento di riattivarlo salta subito. Se "spengo" il collegamento della lavastoviglie dalla presa comandata posso riattivare il magnetotermico, ma appena accendo sempre dalla comandata salta. Ieri ho collegato la lavastoviglie tramite prolunga ad altra presa per finire il lavaggio.
Stamattina se ricollego la presa della lavastoviglie a muro e accendo la presa comandata tutto è a posto, la lavastoviglie si accende e non salta il magneto.
cosa si potrebbe ipotizzare? Surriscaldamento di qualcosa? Schuko a muro compromessa? Se fosse la presa comandata sarebbe dovuto saltare il magneto stamattina ma così non è stato...
0
voti
Purtroppo aiutarti senza la palla di vetro è quasi impossibile a mio avviso.
Perché?
Tu hai un interruttore automatico magnetotermico differenziale (per altro sovradimensionato); tale interruttore ha 3 funzioni in un unico contenitore:
1) Intervento magnetico
2) Intervento termico
3) Intervento differenziale
Significa (valori medi per non complicare troppo)
1) se la corrente che lo attraversa supera circa 8 volte la corrente nominale (32*8=256A) interviene subito ed apre il circuito
2) se la corrente che lo attraversa supera circa 1,3 volte la corrente nominale (32*1,3=42A) dopo circa un'oretta apre il circuito
Per correnti fra quelle sopra apre sempre più velocemente all'aumentare della corrente (es. magari fa passare 64 A per 2 minuti, ecc.
3) se la differenza fra la corrente ai due capi è maggiore di circa 20-25mA interviene il differenziale ed apre il circuito.
Purtroppo a parte la levetta che segnala l'apertura non c'è altro quindi non si potrà mai capire ad occhio cosa è successo, ovvero quale funzione è intervenuta fra le 3.
Se ne tocchi l'involucro appena scatta ed è sensibilmente caldo, potrebbe essere la termica (punto 2).
Altro, senza strumenti che analizzano cosa succede, mentre succede, non si può dire.
Se fossero correnti elevate non assimilabili a cortocircuiti sentirai gli elementi ben caldi al tatto.
Se è tutto a temperatura circa ambiente e non più del cavo della lavatrice o hai una specie di corto, o c'è qualche dispersione verso terra.
Perché?
Tu hai un interruttore automatico magnetotermico differenziale (per altro sovradimensionato); tale interruttore ha 3 funzioni in un unico contenitore:
1) Intervento magnetico
2) Intervento termico
3) Intervento differenziale
Significa (valori medi per non complicare troppo)
1) se la corrente che lo attraversa supera circa 8 volte la corrente nominale (32*8=256A) interviene subito ed apre il circuito
2) se la corrente che lo attraversa supera circa 1,3 volte la corrente nominale (32*1,3=42A) dopo circa un'oretta apre il circuito
Per correnti fra quelle sopra apre sempre più velocemente all'aumentare della corrente (es. magari fa passare 64 A per 2 minuti, ecc.
3) se la differenza fra la corrente ai due capi è maggiore di circa 20-25mA interviene il differenziale ed apre il circuito.
Purtroppo a parte la levetta che segnala l'apertura non c'è altro quindi non si potrà mai capire ad occhio cosa è successo, ovvero quale funzione è intervenuta fra le 3.
Se ne tocchi l'involucro appena scatta ed è sensibilmente caldo, potrebbe essere la termica (punto 2).
Altro, senza strumenti che analizzano cosa succede, mentre succede, non si può dire.
Se fossero correnti elevate non assimilabili a cortocircuiti sentirai gli elementi ben caldi al tatto.
Se è tutto a temperatura circa ambiente e non più del cavo della lavatrice o hai una specie di corto, o c'è qualche dispersione verso terra.
0
voti
sono cosciente del fatto che da lontano sia difficile fare una diagnosi precisa.
Considerato che cambiando presa la lavastoviglie finisce il lavaggio volevo solo (cercare) di capire se il problema potrebbe essere la presa comandata o la schuko a muro, così da fare qualche prova.
praticamente se l'unica è analizzare il problema mentre succede dovrei fare un lavaggio completo (oltre 2 ore) ed invitare a cena il tecnico col tester in canna, col pericolo che il lavaggio si concluda ed il problema non si presenti.
grazie comunque a tutti quelli che ci provano...
Considerato che cambiando presa la lavastoviglie finisce il lavaggio volevo solo (cercare) di capire se il problema potrebbe essere la presa comandata o la schuko a muro, così da fare qualche prova.
praticamente se l'unica è analizzare il problema mentre succede dovrei fare un lavaggio completo (oltre 2 ore) ed invitare a cena il tecnico col tester in canna, col pericolo che il lavaggio si concluda ed il problema non si presenti.
grazie comunque a tutti quelli che ci provano...
0
voti
Un interruttore bipolare di marca operato a vuoto che si rovina in nemmeno un anno mi sembra molto poco probabile: c'è qualcos'altro.
Stavo ripensando.
Il fatto che in un'altra presa ti finisce il lavaggio potrebbe essere poco indicativo: infatti in quella incriminata non succede sempre, se ho ben capito. Allora non è detto che per una volta ok in una presa diversa significa che la comandata sia rovinata: occorrerebbe per un certo periodo (mesi) attaccarla sempre ad un'altra e vedere se interviene il magnetotermico differenziale.
Stavo ripensando.
Il fatto che in un'altra presa ti finisce il lavaggio potrebbe essere poco indicativo: infatti in quella incriminata non succede sempre, se ho ben capito. Allora non è detto che per una volta ok in una presa diversa significa che la comandata sia rovinata: occorrerebbe per un certo periodo (mesi) attaccarla sempre ad un'altra e vedere se interviene il magnetotermico differenziale.
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)