Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Chiarimento cabina di consegna..

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Chiarimento cabina di consegna..

Messaggioda Foto Utenteant1771 » 17 dic 2021, 2:53

Volevo un chiarimento:
Come funzionano le cabine di consegna che hanno il trasformatore in un'altra cabina che sta a distanza?

Cioe' dove arrivano i cavi MT Enel, c'e' una cabina in cui non c'e' il trasformatore MT/BT
Ma per un nuovo allacciamento, a Enel basta che ci sia la cabina di consegna o deve esserci anche quella di trasformazione a distanza?
Come funziona?
Avatar utente
Foto Utenteant1771
28 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 97
Iscritto il: 30 nov 2021, 20:43

0
voti

[2] Re: Chiarimento cabina di consegna..

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 17 dic 2021, 14:38

A Enel interessa che ci sia la cabina di ricezione conforme a CEI 0-16 e che eventualmente i trafo siano conformi a tale norma (massima potenza energizzabile o taglia massima del singolo trasformatore). Ovviamente poi dove c’è una ricezione ci deve essere anche una trasformazione , oppure ricezione-trasformazione possono coincidere con il trafo in ricezione. Ma una ricezione senza trafo MT/BT ( messo da qualche parte, in loco o a distanza) non ha ragione di esistere .
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: Chiarimento cabina di consegna..

Messaggioda Foto Utenteant1771 » 17 dic 2021, 16:12

Ma non si puo' fare per es. la sola ricezione e poi successivamente fare la la parte della trasformazione?
Avatar utente
Foto Utenteant1771
28 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 97
Iscritto il: 30 nov 2021, 20:43

0
voti

[4] Re: Chiarimento cabina di consegna..

Messaggioda Foto Utenteguzz » 17 dic 2021, 16:24

Ma perché fare il lavoro in due volte, scusa?
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[5] Re: Chiarimento cabina di consegna..

Messaggioda Foto Utenteant1771 » 17 dic 2021, 17:02

Problemi giuridici da risolvere con cause civili...
Avatar utente
Foto Utenteant1771
28 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 97
Iscritto il: 30 nov 2021, 20:43

0
voti

[6] Re: Chiarimento cabina di consegna..

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 17 dic 2021, 18:16

Secondo me si, non vedo problemi nel realizzare l'impianto utente in due step.
Certo in quel modo non assorbirai nemmeno un W di potenza senza trasformatore collegato sotto...
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[7] Re: Chiarimento cabina di consegna..

Messaggioda Foto Utenteivano » 19 dic 2021, 12:50

occorre considerare anche la conformazione della ditta dove c'e' detta installazione. dove lavoro io abbiamo una cabina di ricezione in cui ci sono gli strumenti di misura ( enel , inaccessibile a noi) e le nostre protezioni generali. ( l'alimentazione in bassa tensione proviene da una delle cabine interne)
ci sono poi 5 cabine di trasformazione avente ognuna 2 trafo da 630KVA ciascuno.
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[8] Re: Chiarimento cabina di consegna..

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 19 dic 2021, 13:05

Certo, in aziende di grandi dimensioni è normale avere più cabine di trasformazione MT/BT dislocate nell'area ed una cabina di interfaccia per le operazioni di consegna e misura, il tutto connesso da cavi MT interni allo stabilimento.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica