Buona sera a tutti,
mio figlio ha da poco cambiato casa. Dopo una piccola ristrutturazione che ha coinvolto il rifacimento dell'impianto elettrico, si ritrova con il differenziale che saltuariamente scatta. L'impianto è stato fatto da elettricisti (che poi hanno certificato l'impianto) quantomeno frettolosi, che hanno scambiato diversi collegamenti fra loro (intendo le fasi a valle di magnetotermici che sezionano i vari settori dell'impianto) oltre che uno scambio globale fase/neutro a monte del differenziale. Il rapporto con gli elettricisti si è chiuso fra varie discussioni. Ora con un po' di pazienza abbiamo cercato di mappare l'impianto e ripristinare le anomalie riscontrate, ma il differenziale salta ancora.

Chiedo alla community se esistono stratagemmi per individuare l'anomalia. Abbiamo anche costruito un accrocco, usando il toroide di un vecchio differenziale, per misurare lo sbilanciamento delle correnti, ma senza che abbia dato indicazioni significative.

Ha anche sostituito il differenziale (era nuovo) con uno adatto a correnti sbilanciate tipiche dei dispositivi elettronici, ma senza risultati.
Avatar utente
Foto Utenterbacchi
88 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 77
Iscritto il: 9 mag 2010, 18:47

0
voti

[2] Re: Differenziale che scatta

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 dic 2021, 21:46

rbacchi ha scritto:il differenziale che saltuariamente scatta.

Una volta ogni ora, settimana, mese ... ?
Quando piove, quando si manovra un determinato interruttore, quando accendi il forno, sempre alla stessa ora ... ?

Il differenziale può intervenire perché:
1- c'è un guasto a terra;
2- c'è una dispersione funzionale superiore a quella di intervento dell'interruttore;
3- ci sono perturbazioni sulla rete;
4- il differenziale è guasto (non dovrebbe essere il tuo caso visto che l'hai cambiato)
5- errato collegamento

In generale è male che ci sia un solo differenziale per un intero appartamento.

La soluzione che ritengo più opportuna è quella di iniziare a suddividere l'impianto con almeno due o tre differenziali e vedere che succede.