[1] Contattori 3p+n

Messaggioda Foto Utenteant1771 » 3 gen 2022, 20:59

Esistono contattori quadripolari per 3 fasi + neutro?
Vedo quasi sempre contattori tripolare senza neutro

E se un carico ha bisogno del neutro? Si usano i tripolare e il neutro va diretto senza passare per il contatore?
Avatar utente
Foto Utenteant1771
28 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 97
Iscritto il: 30 nov 2021, 20:43

1
voti

[2] Re: Contattori 3p+n

Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 3 gen 2022, 21:25

Certo che esistono, cerca contattori tetrapolari e ne trovi quanti vuoi
un esempio:
https://www.leroymerlin.it/prodotti/ele ... 59200.html
Avatar utente
Foto Utentegiannid19
802 1 2 4
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 402
Iscritto il: 30 mag 2010, 22:40

0
voti

[3] Re: Contattori 3p+n

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 3 gen 2022, 22:38

... e comunque di solito sono accessoriabili con ulteriori contatti, quindi un 3P lo fai diventare 4P
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4587
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[4] Re: Contattori 3p+n

Messaggioda Foto Utenteant1771 » 3 gen 2022, 23:05

Io ho visto per es. contatti NO e NA, non contatti di potenza
Avatar utente
Foto Utenteant1771
28 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 97
Iscritto il: 30 nov 2021, 20:43

2
voti

[5] Re: Contattori 3p+n

Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 3 gen 2022, 23:15

GioArca67 ha scritto:... e comunque di solito sono accessoriabili con ulteriori contatti, quindi un 3P lo fai diventare 4P

Non basta, devono essere contatti di potenza e il neutro deve avere la chiusura anticipata e l'apertura ritardata per evitare di chiudere le fasi senza il neutro e relativi squilibri su qualche fase.
Avatar utente
Foto Utentegiannid19
802 1 2 4
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 402
Iscritto il: 30 mag 2010, 22:40

0
voti

[6] Re: Contattori 3p+n

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 gen 2022, 10:56

Certo, ma non è il modello che hai postato su...

Prova a cercare "contattore 3p+n desynchronized"
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4587
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[7] Re: Contattori 3p+n

Messaggioda Foto Utenteguzz » 4 gen 2022, 11:04

GioArca67 ha scritto:... e comunque di solito sono accessoriabili con ulteriori contatti, quindi un 3P lo fai diventare 4P

In ogni caso eviterei di usare i contatti ausiliari per il neutro. Non sono contatti di potenza e hanno correnti nominali diverse... Non credo vadano oltre ai 5/10 A
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[8] Re: Contattori 3p+n

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 gen 2022, 11:39

Sicuramente, ma vista la domanda se stiamo parlando di più di 9A per fase c'è un problema, concordi?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4587
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[9] Re: Contattori 3p+n

Messaggioda Foto Utenteguzz » 4 gen 2022, 13:39

Non capisco da dove siano usciti quei 9 A.

La domanda era se esistano contattori di potenza, senza dare indicazione della taglia...
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[10] Re: Contattori 3p+n

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 gen 2022, 14:45

6 kW trifase.
Oltre serve progetto di professionista.