[21] Re: curva MT - sostituzione montante

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 9 gen 2022, 11:28

sui libri più recenti (ad esempio Gattia 2016) o sulle guide (Schneider 2018) si trovano le caratteristiche delle curve che non corrispondono a quella del vecchio sito Elektro (2002) , invece sulla piu recente guida modulari ABB si ritrovano gli stessi valori del sito . La sostanza non cambia molto (ad esempio sul Gattia e sulla guida Schneider la curva D è a 10-14In , in ABB è 10-20In , ect ect) ma sarebbe interessante sapere questa differenza nelle pubblicazioni che origine ha.
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[22] Re: curva MT - sostituzione montante

Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 9 gen 2022, 21:05

La selettività tra interruttori modulari è quasi sempre parziale.
Però esiste una curva caratteristica poco utilizzata in Italia: la curva E.
Qui un esempio: https://new.abb.com/products/2CDH782010R0502/s752dr-e50
Promette selettività cronometrica se ho capito bene.
L'avete mai adottata?
Che ne pensate?
Avatar utente
Foto Utenteaarrdd
55 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 216
Iscritto il: 11 ott 2018, 16:43

0
voti

[23] Re: curva MT - sostituzione montante

Messaggioda Foto Utenteant1771 » 10 gen 2022, 4:10

Li avevo visti quando stavo decidendo di rifare tutto con i fusibili
Sembrano ottimi, ma costano una fucilata
Avatar utente
Foto Utenteant1771
28 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 97
Iscritto il: 30 nov 2021, 20:43

0
voti

[24] Re: curva MT - sostituzione montante

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 10 gen 2022, 9:15

Sono interruttori particolari , in Italia sono sconosciuti, esistono i due versioni con curve E e K definite selettive. Tabelle di selettività non se ne trovano .Sono disponibili su richiesta , quindi significa prezzi e tempi consegna insostenibili. Noi lavoriamo tanto con ABB ma tale prodotti non li abbiamo mai trattati , mai visti dal vivo. Sul catalogo si dice che mancano standard internazionali di prodotto per questi interruttori limitatori (la limitazione di corrente permette la selettività) , sono certificati IEC 60947-2. Dubito che li troverai da qualche parte
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[25] Re: curva MT - sostituzione montante

Messaggioda Foto Utenteant1771 » 10 gen 2022, 9:18

Se cerci su il datasheet su Google o sul sito Abb trovi le tabelle di selettività.
Mi pare di ricordare che un 20A era totalmente selettivo con un C16
Avatar utente
Foto Utenteant1771
28 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 97
Iscritto il: 30 nov 2021, 20:43

0
voti

[26] Re: curva MT - sostituzione montante

Messaggioda Foto Utentearien » 10 gen 2022, 13:36

Buongiorno,
una delle applicazioni degli interruttori magnetormici in curva B è l'impiego in linee elettriche molto lunghe in cui il valore di corrente di corto circuito potrebbe essere inferiore del valore di corrente di intervento dello sgancio magnetico di interruttori in curva C.
Avatar utente
Foto Utentearien
5 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 2 nov 2011, 20:56

0
voti

[27] Re: curva MT - sostituzione montante

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 gen 2022, 14:24

arien ha scritto:Buongiorno,
una delle applicazioni degli interruttori magnetormici in curva B è l'impiego in linee elettriche molto lunghe in cui il valore di corrente di corto circuito potrebbe essere inferiore del valore di corrente di intervento dello sgancio magnetico di interruttori in curva C.


(:OO:)

Tutto giusto eh!!!
Ma
E≠B...
O_/
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[28] Re: curva MT - sostituzione montante

Messaggioda Foto Utentearien » 10 gen 2022, 14:34

GioArca67 ha scritto:
arien ha scritto:Buongiorno,
una delle applicazioni degli interruttori magnetormici in curva B è l'impiego in linee elettriche molto lunghe in cui il valore di corrente di corto circuito potrebbe essere inferiore del valore di corrente di intervento dello sgancio magnetico di interruttori in curva C.


(:OO:)

Tutto giusto eh!!!
Ma
E≠B...
O_/


Scusa GioArca67 - non ho capito il tuo post. Era un po' criptico...
Che significa?
Avatar utente
Foto Utentearien
5 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 2 nov 2011, 20:56

0
voti

[29] Re: curva MT - sostituzione montante

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 gen 2022, 14:52

Significa che parlano di tale curva E
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[30] Re: curva MT - sostituzione montante

Messaggioda Foto Utentearien » 10 gen 2022, 15:10

Io ho considerato la curva B in quanto la prima richiamata nel post (pagina 1).
Se non erro la norma considera, in termini di identificazione, la curva B e non la curva E