Le caratteristiche dei toroidi sono queste.....
http://www.dossena.it/tec/TOROIDI%20SERIE%20B.pdf
Differenziale tipo "G"
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
36 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
0
voti
6367 ha scritto:Anni fa, avevo pubblicato un articolo che dava i requisiti per la scelta degli interruttori differenziali ( https://www.electroyou.it/6367/wiki/sce ... a-cei-64-8 ).
Sostanzialmente è ancora valido.
La questione più importante (verso la fine dell'articolo) sono le norme di prodotto alle quali deve sottostare l'interruttore differenziale. Quindi, uno scatolato con funzione G può essere usato per la protezione dai contatti indiretti se è conforme alla EN 60947-2 Allegato B o Allegato M (gli allegati che parlano di interruttori differenziali nell'ambito della 60947-2).
Per quello che riguarda gli interruttori differenziali "tipo G", essi sono conformi alla norma di prodotto OVE/ÖNORM E 8601. Dato che questa norma include unicamente requisiti aggiuntivi a quelli delle norme EN 61008 o EN 61009, questi differenziali di tipo G si possono usare ovunque si possono usare gli interruttori conformi alle usuali norme europee (anche in Italia, quindi).
L'allegato B non lo conosco, dopo guardo. A ricordo, per essere conformi all'allegato M il dispositivo deve poter aprire anche se la tensione di alimentazione scende al di sotto del 70% e questo uno scatolato non lo può fare perché si spengerebbe. Comunque dopo guardo le certificazioni ma non credo che nessuno scatolato o aperto sia certificato per allegato Mi.
-

arabino1983
578 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2005
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
0
voti
O meglio. Credo siano certificati, se utilizzati con la funzione del toroide esterno omopolare.
-

arabino1983
578 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2005
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
0
voti
MASSIMO-G ha scritto:Le caratteristiche dei toroidi sono queste.....
http://www.dossena.it/tec/TOROIDI%20SERIE%20B.pdf
Eh infatti non superano 360A. Siemens arriva fino 630A .
-

arabino1983
578 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2005
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
0
voti
Il problema è per correnti superiori come nel mio caso. E non credo che con i tipo B si possa usare il TA sommatore.
-

arabino1983
578 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2005
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
0
voti
Goofy ha scritto:arabino1983 ha scritto:Eh infatti non superano 360A. Siemens arriva fino 630A .
Quella non è la somma vettoriale delle correnti nelle tre fasi + neutro ?
Non capisco. Cosa vuoi dire?
-

arabino1983
578 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2005
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
0
voti
Ad esempio il 5SV8704-2kk ha una In di 600A. Per normativa i toroidi devono essere provati a 6 volte la In per 2 sec ( da qui la Imax che in questo caso è 3600A ) non devono dare scatti intempestivi.
-

arabino1983
578 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2005
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
36 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 160 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)