Buonasera,
ho aumentato la potenza del contatore dell'elettricità da 3 kW a 6 kW per poter utilizzare dei condizionatori (split aria calda/fredda) in contemporanea con gli usuali elettrodomestici di casa.
Se ne accendo massimo due (split) in contemporanea con i comuni elettrodomestici tutto bene.
Quando arrivo a 4 split in contemporanea con i consueti elettrodomestici di casa (mi sembra di poter affermare superando i 4KWh complessivi: ho provato controllando il consumo istantaneo esposto dal contatore prima che scatti il "salvavita") , dopo un po' di tempo, SALTA L'INTERRUTTORE in oggetto.
L'interruttore che scatta è questo: ABB S941N C16 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4500A 1P
Ipotizzando un corretto dimensionamento dei cavi dell'impianto, è possibile ipotizzare di aumentare la tolleranza dell'interruttore automatico, sostituendolo con uno più coerente con l'aumento anche della potenza del contatore che è passato a 6 kW?
Può essere quella di sostituire il differenziale con uno da 32A (sempre che la linea sia adeguata) o altra specifica 4500A o 6KA?
L'interruttore che 'salta' è quello centrale dei tre nella foto allegata.
Grazie
m
Sostituzione interruttore magnetotermico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Non aumentare assolutamente la corrente degli interruttori
Scommettiamo che nel giro di qualche mese qualche mese va a fuoco qualcosa?
Scatta l'interruttore per proteggere i cavi, se non scattano ci fai l'arrosto con l'impianto
Scommettiamo che nel giro di qualche mese qualche mese va a fuoco qualcosa?
Scatta l'interruttore per proteggere i cavi, se non scattano ci fai l'arrosto con l'impianto
0
voti
L'interruttore della linea prese è e deve restare da 16 A, altrimenti come già detto ti può andare a fuoco la casa
Al posto tuo mi farei fare dall'elettricista una nuova linea, protetta da un nuovo magnetotermico da 16 A che va ad alimentare i condizionatori
Valuterà lui se è un'idea valida ed in caso come fare
Al posto tuo mi farei fare dall'elettricista una nuova linea, protetta da un nuovo magnetotermico da 16 A che va ad alimentare i condizionatori
Valuterà lui se è un'idea valida ed in caso come fare
Almeno l'itagliano sallo...
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 96 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)