Buonasera, se devo sostituire un'interfaccia ABB vecchia di dieci anni CM-UFD.M32 (danneggiata), con la nuova CM-UFD.M22M, devo fare qualche comunicazione al GSE o ad altri ?
Grazie
Sostituzione interfaccia impianto FV
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Buongiorno,
a mio avviso essendo cambiato un sistema di protezione:
- eseguire aggiornamento dell'impianto (almeno della protezione / inverter) in base a quanto richiesto dalla norma cogente. Quindi nel tuo caso immagino, almeno, introdurre UPS per il mantenimento dei 5 secondi ed eventuali regolazioni delle soglie dell'inverter.
- eseguire prova con cassetta prova rele
- comunicazione, con redazione nuovo regolamento d'esercizio, su portale E-Distribuzione
- comunicazione di cambio sul sito GSE
Questo per essere trasparenti ed evitare sorprese durante eventuali controlli.
Ripeto questo è il mio "modus operandi" poi ci sono una miriade di scuole di pensiero.
Un saluto
Fra
a mio avviso essendo cambiato un sistema di protezione:
- eseguire aggiornamento dell'impianto (almeno della protezione / inverter) in base a quanto richiesto dalla norma cogente. Quindi nel tuo caso immagino, almeno, introdurre UPS per il mantenimento dei 5 secondi ed eventuali regolazioni delle soglie dell'inverter.
- eseguire prova con cassetta prova rele
- comunicazione, con redazione nuovo regolamento d'esercizio, su portale E-Distribuzione
- comunicazione di cambio sul sito GSE
Questo per essere trasparenti ed evitare sorprese durante eventuali controlli.
Ripeto questo è il mio "modus operandi" poi ci sono una miriade di scuole di pensiero.
Un saluto
Fra
1
voti
Tutto perfetto quanto detto da
FraHD con riferimento a e-distribuzione.
La comunicazione al GSE per me non è necessaria.
Se viene fatta è uno scrupolo in più, male non fa.
Però se ci pensi, per il GSE è irrilevante il modello o le sogli del SPI.
Se si trattasse di sostituzione inverter invece farei sicuramente la comunicazione anche al GSE su SIAD.
Pensa che tempo fa feci molte comunicazioni al GSE anche per la sostituzione dei gruppi di misura da parte di e-distribuzione.
Poi mi sono stufato (e hanno chiarito che non serve).
La comunicazione al GSE per me non è necessaria.
Se viene fatta è uno scrupolo in più, male non fa.
Però se ci pensi, per il GSE è irrilevante il modello o le sogli del SPI.
Se si trattasse di sostituzione inverter invece farei sicuramente la comunicazione anche al GSE su SIAD.
Pensa che tempo fa feci molte comunicazioni al GSE anche per la sostituzione dei gruppi di misura da parte di e-distribuzione.
Poi mi sono stufato (e hanno chiarito che non serve).
1
voti
Per evitare preferisco fare tutto ... e la mia non è una battuta per buttarla in luoghi comuni ... purtroppo.
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 11 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)